账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10230|回复: 17

[规范条文] GB 51348,第13.4.6强条:不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 19:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 helloxiaoguo 于 2020-8-6 15:14 编辑

GB 51348-2019
13.4.6 不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
对应条文说明里噼里啪啦解释一通。
这是直接否定了新出的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018中自带电源非集中控制型系统的灯具点亮方式吗?
GB51309 -2018
3. 7. 4 系统的手动应急启动的设计应符合下列规定:
2 灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
3. 7. 5 在设置区域火灾报警系统的场所,系统的自动应急启动设计应符合下列规定:
2 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动切断主电源输出,并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-5 19:44:56 | 显示全部楼层
明显是冲突,且是强条,不理解如何执行,除非只执行一半
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 19:51:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 helloxiaoguo 于 2020-8-5 20:31 编辑

或者GB 51348认为GB51309 里“应急照明配电箱+带蓄电池灯具”的方式就是非法的,带电池就是违反强条。你可以这么来,即:当为B型灯具时,不允许带蓄电池,平时不通电亦不亮,火灾时由火灾自动报警系统接通接触器点亮。是这样吗?不设火灾自动报警系统怎么办?停电等非火灾状态下又怎么点亮?

呜呼,好不容易觉得《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》统一了应急照明做法,《民用建筑电气设计标准》马上出来搅一棍子。




回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-5 20:57:09 | 显示全部楼层
不冲突呀,GB51309的3.3.7条提到非集中控制型的应急照明配电箱接的是非消防电源。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-5 21:42:13 | 显示全部楼层
不沖突,新民规说的是消电不能切断
     
发表于 2020-8-5 23:32:39 | 显示全部楼层
规范现在就是鼎力支持————集中控制、分区集中电源型。


编制组脑海中,已经淡忘了———(集中控制、或非集中控制)灯具自带电源的系统了。自带蓄电池的灯貌似要淘汰。
【应急照明配电箱】这种型式,很可能不是规范编制组推崇的。经过51309一年多研讨争论,应急照明集中电源应该是趋势。

规范条文:13.7.14 除防火卷帘的控制箱外, 消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。——————消防用电设备,是包括应急照明的。箱子放配电小间。与应急照明集中电源一致。

而应急照明配电箱型式,51309是【宜】放配电间,也可壁挂在电梯厅、楼梯间。
反正以后 应急照明配电箱不能放配电间之外了。既然放到配电间内,索性选集中电源型式了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-6 11:06:57 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-8-5 23:32
规范现在就是鼎力支持————集中控制、分区集中电源型。

不知道其他地方是不是,我们这里今年好多设计都是集中控制+自带电源,集中控制肯定是大势所趋,但到底是集中电源还是自带电源还真搞不懂,作为生产厂家,只有两种都做...

点评

对于供电的安全级别,自带电源更高,尤其是锂电池技术发展的今天,自带电源集控的做法,应该是更适合现今社会建筑内的应急照明和疏散指示系统最佳的匹配了。你们单位的技术路线选的很对!!  发表于 2020-8-15 21:33
     
 楼主| 发表于 2020-8-6 14:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 helloxiaoguo 于 2020-8-6 14:37 编辑
发表于 昨天 20:57 | 只看该作者
不冲突呀,GB51309的3.3.7条提到非集中控制型的应急照明配电箱接的是非消防电源。

我觉得不是这样。观其条文说明,反复说的都是“双头灯不行,带蓄电池不可靠,断电点亮不可行”。
而且,集中控制型的应急照明配电箱接的是消防电源,我们看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是怎么说的:
GB51309 -2018
3. 6. 9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
2) 控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出
3) A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出
还是断电点亮!

点评

是否已经完全了解51309的设计理念,B型大于36V,一般认为大于安全特低电压的范畴了,所以需要断开输入电源,为了保障进入灭火的消防人员;所以在A型(不大于DC36V)的对人体的安全没有太大影响,所以A型应急照明....  发表于 2020-8-15 21:39
     
 楼主| 发表于 2020-8-6 14:45:32 | 显示全部楼层
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》讲应急照明已经是事无巨细近乎婆婆妈妈了,《民用建筑电气设计标准》是觉得前者说的不对,还是不完善?还要拉过来反复咀嚼。
     
发表于 2020-8-6 16:02:30 | 显示全部楼层
这条应该就是为了与《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》配合。从字面上理解是不能利用切断消防电源的方式直接强启,也就是启动方式不通过断电来完成,启动后断电可没有说不行。本条应该是针对利用FAS的O口输出断路器跳闸指令来启动应急照明的方式。就是要大家无论如何都要多买一套应急照明控制系统。
     
发表于 2020-8-6 16:05:59 | 显示全部楼层
不过这一条应该是指有消防控制室时才适用。千万别有审图师以这一条来推导出因为要启动应急照明、所而要设消控室,再推导出只要有应急照明,就要设集中式FAS
     
发表于 2020-8-12 08:46:33 | 显示全部楼层
vanish911 发表于 2020-8-6 11:06
不知道其他地方是不是,我们这里今年好多设计都是集中控制+自带电源,集中控制肯定是大势所趋,但到底是 ...

我们敏华厂就是两种都做,真是浪费资源,也不号备货

点评

不懂技术和规范要点,请不要瞎表达,看了你本人的不少回复信息,本人认为你需要回笼培训,如果你们公司没这个能力培训你的话,那就只能你先多看看,先多听听别人怎么说的,不用误导,也不要让人觉得你们企业无能。  发表于 2020-8-15 21:42
     
发表于 2020-8-12 08:49:00 | 显示全部楼层
我觉得民规说的不能切断消防电源来强启,这个消防电源不是市电是备用电源吧?
     
发表于 2020-8-12 16:22:13 | 显示全部楼层
别人说的是消防电源,无论是手动还是自动,切断的都是正常电源 ,市政电。
     
发表于 2020-8-12 16:42:03 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2020-8-6 16:02
这条应该就是为了与《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》配合。从字面上理解是不能利用切断消防电源的方 ...

大家是谁?业主恨不得一分钱掰成两半花,你去给他们解释说是规范的要求。让他们出这个钱他们还不如用来公关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则