[规范条文] GB51348,屋面排烟风机房,由屋面消防电梯机房供电?还是由顶层配电小间供电?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面排烟风机房,  由隔壁的消防电梯机房供电?   还是由下一层的配电小间供电?

屋面设备间划到下一层防火分区。
选用下一层配电小间供电、要穿越楼层。

由消防电梯机房供电、优点是很近

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-5 12:08:46 | 显示全部楼层
要么本屋双切箱供电,要么配电小间的双切箱供电
     
发表于 2020-8-5 13:33:50 | 显示全部楼层
消防电梯不能与排烟风机共用ATSE
     
发表于 2020-8-5 13:35:38 | 显示全部楼层
除消梯外,屋顶排烟风机.稳压泵等可共用一个ATSE
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-5 14:04:33 | 显示全部楼层
详见新民规13.7节
发表于 2020-8-5 14:13:07 | 显示全部楼层
就在屋面排烟风机房设双切箱