账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9192|回复: 13

[问题探讨] 关于净高超0.8m的具有可燃物的闷顶

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 08:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求解:①什么情况下算成是否具有可燃物?         ②当吊顶内有风管机走线是,是否算可燃物?

         ③如果必须要设探测器,那吊顶内探测器的数量也是算在32个点的范围内吧?吊顶内探测器需要把指示灯装在吊顶外面吗?

望各位前辈指导下
     
发表于 2020-8-5 09:32:04 | 显示全部楼层
吊顶內只要有可燃物就祘
     
发表于 2020-8-5 09:33:30 | 显示全部楼层
要看风管的材质,如鍍鋅鋼板不祘
     
发表于 2020-8-5 09:37:46 | 显示全部楼层
吊顶內探測器数量纳入所在报警区域数量
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 11:44:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 09:37
吊顶內探測器数量纳入所在报警区域数量

好的,谢谢
     
发表于 2020-8-5 11:53:22 | 显示全部楼层

不客气!相互学习共同提高!
     
发表于 2020-8-5 11:56:59 | 显示全部楼层
以喷淋规范为准,人家新规范写得很细致,特意排除了管道难燃保温层等情况

可燃物闷顶,给排水同样要做自喷的。

给排水不设自喷,电就不设探头
     
发表于 2020-8-5 12:49:34 | 显示全部楼层
净高超0.8米,是指梁下吗,一般类似酒店这种项目,大家吊顶内还会做探测器吗
     
发表于 2020-8-5 13:03:50 | 显示全部楼层
不知道耶 我从没考虑过可燃物闷顶的情况 可能画到的也少 都是画的上喷
     
发表于 2020-8-5 17:42:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2020-8-5 17:46 编辑
百家钱 发表于 2020-8-5 13:03
不知道耶 我从没考虑过可燃物闷顶的情况 可能画到的也少 都是画的上喷

各专业尽量去规避可燃物吊顶  电上 像 吊顶内穿金属管 金属桥架等等
     
 楼主| 发表于 2020-8-6 08:59:31 | 显示全部楼层
是的,水专业做了上下喷,电也只能跟上了,本来我觉得这个是否是可燃物吊顶还是有争议,有人认为也可不做火灾自动报警
     
发表于 2020-8-7 10:33:08 | 显示全部楼层
要求其他专业在吊顶的管材和保温材料都是难燃
     
发表于 2020-8-7 11:48:20 | 显示全部楼层
GB50217这句话“ 除矿物绝缘型外的电缆绝缘固体或液体材料都属可燃物质,由含氯、氟等卤化物构成的绝缘电缆,不能用于有低毒无卤化要求的场所。”就当没看见
     
发表于 2020-12-30 13:04:56 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2020-8-7 11:48
GB50217这句话“ 除矿物绝缘型外的电缆绝缘固体或液体材料都属可燃物质,由含氯、氟等卤化物构成的绝缘电缆 ...

50217的那一个条文啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则