账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6012|回复: 9

[求助] 不设报警的建筑物消火栓

[复制链接]
     
发表于 2020-8-3 13:03:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近画个学校的老师宿舍楼,6层,总面积3050平方,屋顶做了个消防水箱间,放消火栓稳压泵,水专业不做喷淋,但室外有成品消火栓泵。按规定本楼不做自动报警,那么就没有消防控制室和消防值班室,那问题来了:1、水专业设置的消火栓按钮可以直接接到消火栓控制柜,应该没问题;2、屋顶水箱间流量开关直接接到消火栓控制柜;3、水箱间内的水箱和室外消火栓泵的水箱的液位计信号传到哪,室外有个独立的门卫房,传到那吗,在那设个液位显示装置?4、稳压泵和消火栓泵的运行状态还需要传输吗,传到哪?5、消火栓泵还需要设专线手动起泵吗?如果需要手动启动盘搁哪?
本来我考虑只液位信号传到门卫那,但水专业的消火栓规范11.0.7条又有控制盒子和显示要求。上边的问题该怎么考虑
     
发表于 2020-8-3 13:09:33 | 显示全部楼层
是不是可以考虑整个校区的消控室
     
发表于 2020-8-3 13:20:35 | 显示全部楼层
室外已经有消防水泵了 那应该就有对应的水泵房和消防水池
你这是不是后建的项目?如果是 那之前应该有配套的 只要把线拉过去就行了
还有后建的项目 最好再问问水专业 原有的建筑是否已有消防水箱 本栋是否为最高建筑

     
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
本校区应该是没有消防控制室和水泵房的,而且应该也是最高建筑物了
     
发表于 2020-8-3 13:33:43 | 显示全部楼层
huo 发表于 2020-8-3 13:22
本校区应该是没有消防控制室和水泵房的,而且应该也是最高建筑物了

有消防水泵肯定有水泵房和消防水池啊
你确定水专业设了消火栓?

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
      1 建筑占地面积大于 300m2 的厂房和仓库;
      2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
      注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
      3 体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
      4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
      5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
     
 楼主| 发表于 2020-8-3 14:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是原来其它建筑物应该是没有,为本宿舍楼,水专业专门设置了室外消防泵房,水专业采用一体式消防水泵房
发表于 2020-8-3 14:47:46 | 显示全部楼层
水箱间内的水箱和室外消火栓泵的水箱的液位计信号传到门卫房,在那设个液位显示装置
发表于 2020-8-3 14:48:23 | 显示全部楼层
稳压泵和消火栓泵的运行状态不需要传
发表于 2020-8-3 14:48:55 | 显示全部楼层
消火栓泵还需要设专线手动起泵吗?
不需要
     
发表于 2020-8-3 15:00:33 | 显示全部楼层
树总正解
以前有讨论过 只设置消火栓不设置喷淋的电气做法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则