账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9631|回复: 11

[规范条文] GB51348 新民规9.4.7条:电动排烟窗,是否必须为之配套火灾自动报警系统了?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-2 23:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 D800-1~8 于 2020-8-2 23:41 编辑

9.4.7条
把开窗器功能都罗列到电气规范里了。。。真是坑人。本来电动窗全是建筑选型啊!!为什么塞到电气专业里?还嫌电气工作量不够大?


预计以后有审图员提————
电气设计图纸应提供开窗器启闭力计算书,以核实开窗器数量设置是否符合要求。
开窗器应明确防护等级IP54级,平面图应绘制出手动按钮装置。




具有消防排烟功能的电动开启窗,……应能……自动开启。——————是要设火灾自动报警系统了吧?


搜狗截图20200802232015.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-8-3 08:27:00 | 显示全部楼层
具有消防排烟功能的电动开启窗
这种开启窗,还有不能排烟的?
发表于 2020-8-3 08:28:07 | 显示全部楼层
我估计,以后只要有电动开启窗,就会上火灾报警系统
     
发表于 2020-8-3 09:26:34 | 显示全部楼层
已经做了好多有排烟窗的工程了,应为这个东西是替代机械排烟的,肯定要上消防报警了
     
发表于 2020-8-3 09:56:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 08:27
具有消防排烟功能的电动开启窗
这种开启窗,还有不能排烟的?

有的,只是比较少见,就是普通高窗,不排烟,仅平时开启
     
发表于 2020-8-3 09:57:28 | 显示全部楼层
如果是电动排烟窗,肯定是要上FAS的
     
发表于 2020-8-3 10:57:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞狐 于 2020-8-3 10:59 编辑

电动排烟窗不应定是自动排烟窗。
自然排烟窗1.png
自然排烟窗2.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 11:07:31 | 显示全部楼层
启动按钮通常是绿色的,停止按钮通常是红色的,为啥这个要反过来规定呢???

在这里红色是表示应急启动?

反正这颜色有点儿怪
     
发表于 2020-8-3 22:33:44 | 显示全部楼层
关键是排烟窗有个手动机械开启要求,这太xx了!我曾经做过一个1w多平的丁类车间,设置了几十上百扇排烟窗,都在很高的位置,如何实现手动开启?下面设一长排开窗器吗,又难看又占地方,关键是没用。一旦着火,大家都跑了,有人会去一个个开排烟窗吗?甲方来找我们问这是怎么设计的,我们无话可说,只能说规范要求,我们没办法!
     
发表于 2020-8-4 07:32:44 | 显示全部楼层
以开烟窗的功能,定否上FAS
     
发表于 2020-8-8 15:36:42 | 显示全部楼层

9.4.7这条应该是说电动开启窗应该具备的功能,没有说设了电动排烟窗就要设火灾报警系统。楼内未设火灾报警系统,这个功能就可以不用,楼内设立火灾报警系统,就要联动开启电动开启窗。为了电动开启窗而设火灾报警系统,不可取,否则没有几个建筑可以不设火灾报警系统了,而且还是集中报警系统。如果不放心,退一步,可以在电动开启窗附近设感烟探测器直接接入开启窗控制箱联动开启。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-10 09:11:43 | 显示全部楼层
电气太难了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则