账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13015|回复: 18

[规范条文] GB51348强条:7.2.4 供避难场所使用的用电设备,应从变电所采用放射式专用线路配电。

[复制链接]
     
发表于 2020-7-30 19:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小菜 于 2020-7-30 19:16 编辑

7.2.4 供避难场所使用的用电设备,应从变电所采用放射式专用线路配电。
每个用电设备都要单独放射式配电?不合理但似乎最切合本条文规定。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-7-31 08:50:20 | 显示全部楼层
这个“放射”,应该是区别于避难场所采用树干式配电
     
发表于 2020-7-31 10:23:18 | 显示全部楼层
住宅项目,避难层有一台应急照明箱、两台风机控制箱,怎么做呢?按新规,在避难层设置主备供箱,主备供的电源进线直接引自配电房,然后再放射供电给应急、风机?
     
 楼主| 发表于 2020-7-31 12:12:38 | 显示全部楼层
住宅就更麻烦了,按这个规范是不能与其它用电合并计量和线路的,预计会有解释说避难层不需要每个设备都放射,不然就太麻烦也不实际
     
发表于 2020-7-31 15:36:29 | 显示全部楼层
这一条以后又会引起巨大的争议。比如病房楼每一层设置有避难间,避难间内至少要有备用照明和疏散照明,难道每一层的避难间都要从变电所放射式引来电源吗?
     
发表于 2020-8-1 11:21:22 | 显示全部楼层
人防区域不算避难场所是吧。
     
发表于 2020-8-1 14:55:07 | 显示全部楼层
每个灯泡从变电所放射式配电?没有设变电站的些小的养老建筑,就麻烦了,还要去找供电公司的变压器
     
发表于 2020-8-1 15:22:16 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-8-1 14:55
每个灯泡从变电所放射式配电?没有设变电站的些小的养老建筑,就麻烦了,还要去找供电公司的变压器{:1_428: ...

编规范的,语文没有学好。这个应该是指避难场所的配电箱,采用专用回路。否则就会出现一个灯泡一个回路的说法。
     
发表于 2020-8-2 22:10:07 | 显示全部楼层
编制组太粗糙了。

其实意图就是避难层做2个总箱,

每个总箱一路专线

也是惯例做法。不要从母线取电就ok
     
发表于 2020-8-2 22:24:13 | 显示全部楼层
人防是否避难场所?若是,需要引多少回路电源?
     
 楼主| 发表于 2020-8-3 08:39:54 | 显示全部楼层
防灾避难场所设计规范(GB51143-2015)
2.0.1 防灾避难场所 disaster mitigation emergency con-gregate shelter
    配置应急保障基础设施、应急辅助设施及应急保障设备和物资,用于因灾害产生的避难人员生活保障及集中救援的避难场地及避难建筑。简称避难场所。

2.0.2 紧急避难场所 emergency evacuation and embarkation shel-ter
    用于避难人员就近紧急或临时避难的场所,也是避难人员集合并转移到固定避难场所的过渡性场所。

2.0.3 固定避难场所 resident emergency congregate shelter
    具备避难宿住功能和相应配套设施,用于避难人员固定避难和进行集中性救援的避难场所。

2.0.4 中心避难场所 central emergency congregate shelter
    具备服务于城镇或城镇分区的城市级救灾指挥、应急物资储备分发、综合应急医疗卫生救护、专业救灾队伍驻扎等功能的固定避难场所。

2.0.5 避难场所责任区 area of emergency congregate shelte-ring service
    避难场所的应急避难宿住功能指定服务范围,该服务范围内的避难人员被指定使用场所内的应急避难宿住设施和相应的配套应急设施。

2.0.6 避难单元 sheltering space unit
    避难场所中,根据避难人数、设施配置、自然分隔和避难功能等要素所划分的独立成体系的空间单元。

2.0.7 避难场地 emergency congregate sheltering site
    避难场所内可供应急避难或临时搭建工程设施的空旷场地。

2.0.8 避难建筑 emergency congregate sheltering structure
    避难场所内为避难人员提供宿住或休息和其他应急保障及使用功能的建筑。

避难场所:https://www.mem.gov.cn/kp/yjzn/201904/t20190414_245889.shtml
     
发表于 2020-8-3 16:02:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-8-1 15:22
编规范的,语文没有学好。这个应该是指避难场所的配电箱,采用专用回路。否则就会出现一个灯泡一个回路的 ...

     
发表于 2020-8-3 16:04:26 | 显示全部楼层
这一条条文说明仅表述了“避难层”,其他避难间等均未提及。
     
发表于 2020-8-3 16:05:45 | 显示全部楼层
规范条文为什么不直接说“避难层”
     
发表于 2020-8-7 10:47:08 | 显示全部楼层
很明显的歧义条文
一个三级医院,避难间几十个,里边最多2~3个灯。
高层住宅每户要有一间按避难间设置。
要是这类场所也按这条执行,那也没法做设计了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则