请问:室外10KV市政电缆埋地引至室外变压器的途中与弱电电缆沟交叉,这样是否合规?还是只要满足间距就可以?
     
发表于 2020-7-17 21:45:37 | 显示全部楼层
IOKV电缆与弱电管线交叉淨距 :不小于0、5m,电力电缆穿管時不小于0、25m(GB50373-2019表 4、0、4)
     
发表于 2020-7-20 10:52:59 | 显示全部楼层
見图集12D101-5