账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8574|回复: 13

[求助] 大家接触过零地电压的问题吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-17 15:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设备方提出零地电压小于1v,第一次遇到这种情况,在设计阶段应该如何处理?上网上查资料也没看到什么具体措施,最近遇到问题比较多,打扰大家了
     
发表于 2020-7-17 15:35:43 | 显示全部楼层
重复接地是不是就能解决啊
     
发表于 2020-7-17 15:44:52 | 显示全部楼层
如果不能用TN_C_S系统,那一般就只能加隔离变压器了。
     
发表于 2020-7-17 16:06:26 | 显示全部楼层
某一局部可以做到,整个系统有困难。尽量不采用N线重复接地。
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 16:25:43 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-7-17 16:06
某一局部可以做到,整个系统有困难。尽量不采用N线重复接地。

谢谢,现在就是局部设备做到就可以。是不是采用tn-c-s系统呢?
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 16:26:55 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2020-7-17 15:44
如果不能用TN_C_S系统,那一般就只能加隔离变压器了。

好的,我查查资料
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 16:29:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-17 15:35
重复接地是不是就能解决啊

谢谢,我也不是很清楚,首先感觉TN-C-S比较好
     
发表于 2020-7-17 18:35:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-17 16:25
谢谢,现在就是局部设备做到就可以。是不是采用tn-c-s系统呢?

局部等电位,中性线与局部等电位连接,不连接PE。
还有把局部 “地”和大地绝缘,适合不是流水和潮湿环境。电压全部降落在大地与绝缘板之间,绝缘板和中性线,乃至相线处于等电位状态。现在,10kV带电作业都这么搞。
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:52:24 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-7-17 18:35
局部等电位,中性线与局部等电位连接,不连接PE。
还有把局部 “地”和大地绝缘,适合不是流水和潮湿环 ...

谢谢您,我简单画了一下图,我怎么感觉零地电压只与三相不平衡电流和零线电阻有关呢,您说的局部等电位我不太理解它的作用。
1594993789(1).png
     
发表于 2020-7-18 11:23:45 | 显示全部楼层
一般电气外露可导电部分连接局部等电位以后,不再与PE相连接。如果有漏电保护,或者过流保护动作则更好。不动作也没有危险,因为电气外露可导电部分与地处于等电位状态,不会有电流经过人体。水中的电位和地板上的电位是相等的,人不会遭电击。
但是,你现在需要和N线和地处于等电位状态,则把N线与局部等电位连接即可。同样设备外壳也应该连局部等电位,如果外壳单独连PE,恐怕局部等电位与外壳之间有电位差。毕竟N线已经接地,与地电位差不会很大,即使有相线短路。人跨出局部等电位,跨步电位不会危及人身,因为跨步电位差很小。
进线N排与PE排最好不要分开,分开只是一种形式。引出的导线需要N和PE分开,把排看作点,点是分不开的。这样就不存在先接后接的争论了。也不存在 “人身安全是第一位的。”噱头了。
     
发表于 2020-7-20 09:40:17 | 显示全部楼层
设备处的零地电压=N线电压-PE线电压(常规为0)=设备处至PEN分离处的N线电阻*流过N线的电流(常规是不平衡电流)-0
     
发表于 2020-7-21 11:30:56 | 显示全部楼层
零地电压的要求一般是某些电子设备(建筑电气设计最常遇到的是电影院放影设备)要求设备端供电处的N与PE的电压的压差不能大于某一规定值(常是1V)。对于常规的供电系统,由于N与PE在变配电房就分开了,两者存在感应电压,N中的三相不平衡电流等,都会造成两者有一定压差,而且这个压差很难通过重复接地、三相调平等手段降到要求以下。因此解决的为法就是让N与PE晚点分开,即使用TN-C-S系统。但现在的设备一般安装在多用途的建筑物中,基本没法单独使用TN-C-S系统,所以最简单的方法是对设备增加一台1:1隔离变压器,由隔离器出线端重新分出N与PE,这样就能解决问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-22 21:43:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2020-7-21 11:30
零地电压的要求一般是某些电子设备(建筑电气设计最常遇到的是电影院放影设备)要求设备端供电处的N与PE的 ...

非常感谢您的回复,但是这句话不是很明白---“但现在的设备一般安装在多用途的建筑物中,基本没法单独使用TN-C-S系统”,这句话的意思是一般综合性建筑不能采用tn-c-s吗?谢谢!
     
发表于 2020-8-5 16:52:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-22 21:43
非常感谢您的回复,但是这句话不是很明白---“但现在的设备一般安装在多用途的建筑物中,基本没法单独使 ...

因为综合体内是共用一个接地体的,因此内部无法使用TN-C-S系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则