[求助] 水泵两地控制像风机两地控制一样做是否可以?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-16 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵图集上16D300-3的229页的两地控制是不是把液位器部分换成现场控制按钮盒就可以实现?
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:17:02 | 显示全部楼层
图集如下,不知道怎么发图片...
微信图片_20200716161330.png
     
发表于 2020-7-16 16:41:48 | 显示全部楼层
两地就是“就地”和“远方”。
这里的“就地”是指控制箱的控制。对应“手动”档位
“远方”是指水位控制,对应自动档位。
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:52:25 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-7-16 16:41
两地就是“就地”和“远方”。
这里的“就地”是指控制箱的控制。对应“手动”档位
“远方”是指水位控制 ...

那我的理解有误了,我想做的是现场控制按钮盒(控制箱不与水泵在同一处),那水泵图集这个就没有对应的原理图了,是否可以像风机的按钮盒一样接入呢?
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:55:04 | 显示全部楼层
还想请教一个问题,图集上的液位控制,水位控制和电机控制如何选择?
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:57:14 | 显示全部楼层
如图中,两台水泵也只提供了一种控制方式
微信截图_20200716165422.png
     
发表于 2020-7-16 17:19:04 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-16 16:52
那我的理解有误了,我想做的是现场控制按钮盒(控制箱不与水泵在同一处),那水泵图集这个就没有对应的原 ...

一般控制箱目视范围内看不到水泵,会在水泵就近做紧急启停开关(实际就一刀闸开关)。你乐意,可以把它当做就地控制也行
     
发表于 2020-7-16 17:23:35 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-16 16:55
还想请教一个问题,图集上的液位控制,水位控制和电机控制如何选择?

你唯一要做的,就是看他的控制满不满足你的要求,满足了之后,你选哪个方式控制都不是问题。
如果你想知道各个控制的优缺点,去找厂家问更好。
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 17:32:04 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-7-16 17:19
一般控制箱目视范围内看不到水泵,会在水泵就近做紧急启停开关(实际就一刀闸开关)。你乐意,可以把它当 ...

这样就不用做现场按钮盒了,那这个刀闸需要设计表达吗
     
发表于 2020-7-16 21:54:20 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-16 17:32
这样就不用做现场按钮盒了,那这个刀闸需要设计表达吗

为什么控制箱不放在就地呢?
     
发表于 2020-7-16 22:26:17 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-16 17:32
这样就不用做现场按钮盒了,那这个刀闸需要设计表达吗

如不能,设就地按鈕及解除远方控制的手动旋转开关(对<15KW的.水泵设刀闸也可)
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:42:25 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-16 22:26
如不能,设就地按鈕及解除远方控制的手动旋转开关(对<15KW的.水泵设刀闸也可)

水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开关没有这个电流限制吧(这里的刀闸和隔离开关应该是一个意思?)
     
发表于 2020-7-17 13:17:32 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 10:42
水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开 ...

按风机作法无问题,控制原理都是一样的

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
cad2020 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2020-7-17 13:19:26 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 10:42
水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开 ...

刀闸与隔离开关不同,隔离开关不能断开负荷电流
     
发表于 2020-7-17 13:35:07 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-17 10:42
水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开 ...

小于15Kw也可以用刀闸是通用作法,再大一般用接触器、磁力启动器等通断