[问题探讨] 大家生活泵房、消防泵房里的排风机,补风机是从哪个箱子供的?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-16 15:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般都设一个普通风机的总箱,再放射到各个泵房的风机控制箱。但有一次看到过从泵房配电箱供的,还是大院的图纸,是不是这样也可以呢?

单选投票, 共有 28 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2020-7-16 15:29:01 | 显示全部楼层
就从泵房配电箱给电
     
发表于 2020-7-16 15:31:38 | 显示全部楼层
变电所的风机,也从变电所的配电箱给电
     
发表于 2020-7-16 16:15:27 | 显示全部楼层
为消防设备房服务,包括照明、插座、空调等,一般就地取电
但是,有些地方不认同这样的做法
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 19:23:36 | 显示全部楼层

请问如果是消防泵房里的风机,是不是都要用耐火电缆呀?
     
发表于 2020-7-16 20:12:15 | 显示全部楼层
从风机总箱给电

生活水泵房的风机,不是一级或二级负荷,是三级负荷

消防水泵房的风机,不是一级或二级负荷,同时也不是消防负荷(至少可以理解为灭火的时候不用它)

     
发表于 2020-7-17 11:19:42 | 显示全部楼层
从泵房配电箱给电,审图的马上来:非消防负荷不能接入消防配电箱
     
发表于 2020-7-23 13:43:08 | 显示全部楼层
生活泵从本地箱接无问题
     
发表于 2020-7-23 13:46:52 | 显示全部楼层
消防泵是重要的灭火设备,为保证可靠性,风机还是从非消防电力供电
     
发表于 2020-8-2 22:35:26 | 显示全部楼层
排风机补风机是保障消防泵房正常运行的辅助设施。

没有它,泵房湿度太大,机电设备损坏。

辅助设施也应该按同等级供电
     
发表于 2020-8-3 10:13:28 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-7-17 11:19
从泵房配电箱给电,审图的马上来:非消防负荷不能接入消防配电箱

对!就是怕这种!除了排风机还有电葫芦
     
发表于 2020-8-3 10:15:46 | 显示全部楼层
独立泵房难道还单独引一路非消防用电?