[求助] 集中控制型疏散指示灯在发生火灾时能否改变方向?

[复制链接]
发表于 2020-7-15 08:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中控制型疏散指示灯,在发生火灾时能改变方向吗?还是说必须选用哪种双向指示灯?单向指示灯不能换方向?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-15 09:11:41 | 显示全部楼层
普通的单向只能一个方向  
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:13:44 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-7-15 09:11
普通的单向只能一个方向

在火灾情况下,改变方向,在技术上应该很容易达到呀
     
发表于 2020-7-15 09:20:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 09:13
在火灾情况下,改变方向,在技术上应该很容易达到呀

不注明能变向的话默认的就是不能变向的吧。 带两个箭头的更容易实现把,平时一个亮一个不亮
     
发表于 2020-7-15 09:53:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 09:13
在火灾情况下,改变方向,在技术上应该很容易达到呀

难在方向标志灯的控制逻辑上
     
发表于 2020-7-15 09:58:23 | 显示全部楼层
之前的智能应急照明控制是可以变方向的,新规范之前做过一个智能应急照明的图,厂家的参考图纸很省事,所有的疏散指示全部是双向可调灯,包括楼梯间。。。
新规范之后的应该也是可变方向的,不过目前出图未用过
     
发表于 2020-7-15 10:11:46 | 显示全部楼层
3.6.2 具有一种疏散指示方案的场所,系统不应设置可变疏散指示方向功能。
III 火灾状态下的系统控制设计
3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。
这个疏散指示方案一直是一笔糊涂账。
     
发表于 2020-7-15 10:18:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 09:13
在火灾情况下,改变方向,在技术上应该很容易达到呀

要是明确了着火点这个就不难,难在着火点位置不确定。
疏散指示系统要能智能到自己根据着火点位置规划疏散路径才行。
     
发表于 2020-7-15 10:24:19 | 显示全部楼层
3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。
这个疏散指示方案应该是建筑专业确定的吧?从来没看到一个项目有这个方案。
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:28:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-15 10:18
要是明确了着火点这个就不难,难在着火点位置不确定。
疏散指示系统要能智能到自己根据着火点位置规划疏 ...

这个着火点,可以从火灾报警系统取得
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-15 10:29:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-15 10:24
3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方 ...

我们这边建筑专业都是爷,连防火门定个常开常闭都不给定,要让定疏散指示方案不得恼死了
     
发表于 2020-7-15 10:38:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 10:28
这个着火点,可以从火灾报警系统取得

在制定疏散指示方案的时候是不知道那个点着火的,我猜GB51309的疏散指示方案是假定一个防火分区着火情况下疏散方向指示的调整方案,即使这样一个大地盘地下室的疏散指示方案都想不明白是什么样子,可能是我的智商不够的原因吧。
     
发表于 2020-7-15 11:41:17 | 显示全部楼层
单向指示灯不能换方向,双向指示灯也不一定能换方向,只有多疏散方案的指示灯才能换方向
     
发表于 2020-7-15 11:43:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 10:28
这个着火点,可以从火灾报警系统取得

规划疏散路线,还有有些问题
     
发表于 2020-7-15 17:45:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-15 10:38
在制定疏散指示方案的时候是不知道那个点着火的,我猜GB51309的疏散指示方案是假定一个防火分区着火情况 ...

着火位置的不确定性,疏散通道可用性的动态变化性,再加上人员密集场所疏散难度和疏散线路的复杂性等因素,都会给疏散方案的控制逻辑带来挑战