账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8849|回复: 7

[问题探讨] 关于商铺应急照明和疏散指示标志设置

[复制链接]
     
发表于 2020-7-14 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下:有一排商铺,做应急照明系统,可以面积大于50的做疏散照明和出口标志灯,面积小于50的不做吗,这样做是否违反规范

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-14 17:49:18 | 显示全部楼层
面积小于50商业图集也做应急灯了,标志灯可以不做
     
发表于 2020-7-14 18:05:23 | 显示全部楼层
你按图集那个说法是可以不做的,但是按规范的话,规范没有说什么大于50平和小于50平这个概念
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-15 08:37:10 | 显示全部楼层
公共区域做就可以了
     
发表于 2020-7-15 10:33:53 | 显示全部楼层
我认为不用做,但是为了防止碰到较真的图审老师,一般都按图集整了
     
发表于 2020-8-10 17:01:28 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-7-14 18:05
你按图集那个说法是可以不做的,但是按规范的话,规范没有说什么大于50平和小于50平这个概念

宣贯里面说了小于50的可以不做的
     
发表于 2020-8-10 17:21:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanxia_008 于 2020-8-11 17:12 编辑

按规范面积不大于200方的商铺可以不做疏散照明;图集上底层商业网点的做法是示意室内商业步行街两侧的商业网点(见注4),所以你这一排商铺不是室内步行街两侧的商铺,我认为是可以不做应急照明的
     
发表于 2020-8-15 14:09:04 | 显示全部楼层
规范没有区分面积大小,说明要不要做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则