账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12872|回复: 15

[求助] 请问大家什么时候做区域火灾报警?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-14 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我遇到的项目都是要么集中报警,要么干脆不做。在何种情况下,只需报警不需联动呢,最起码要联动消防泵吧!谢谢
     
发表于 2020-7-14 16:36:17 | 显示全部楼层
比如学校的宿舍楼,没有需要联动的设备,但是在上海是必须做火灾自动报警系统的,就做区域的呗。
     
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:08:46 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-7-14 16:36
比如学校的宿舍楼,没有需要联动的设备,但是在上海是必须做火灾自动报警系统的,就做区域的呗。

不需要装设消火栓吗?得联动消防泵吧
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-15 09:15:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-15 09:08
不需要装设消火栓吗?得联动消防泵吧

新规范的 消火栓泵的联动启动是出水干管低压压力开关, 高位水箱的流量开关或报警阀压力开关  和你这个建筑物内设置的没联动关系
     
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:19:46 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-7-15 09:15
新规范的 消火栓泵的联动启动是出水干管低压压力开关, 高位水箱的流量开关或报警阀压力开关  和你这个建 ...

消火栓按钮+探测器或者手报,也要连锁启动消火栓泵吧!14x505-1P24
     
发表于 2020-7-15 09:30:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2020-7-15 14:40 编辑
轻云舟 发表于 2020-7-15 09:19
消火栓按钮+探测器或者手报,也要连锁启动消火栓泵吧!14x505-1P24

消火栓按钮+探测器 这个是通过消防联动控制器联动的。 (只有消火栓泵,没有火灾自动报警,你必须要设置消防控制室吗?)  
上边宿舍楼举例还有切非这个问题算不算联动自动消防设备的保护对象
反正区域的不好界定,基本上集中的了
     
发表于 2020-7-15 10:03:03 | 显示全部楼层
3.4 消防控制室
火警规范条文说明
3.4.1 本条规定了设置消防控制室的理由与条件。
   本条是在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 规定的基础上,对消防控制室的设置条件进行了明确的细化的规定。
这句话个人理解的意思是《建规》8.4.1-13所列出的属于“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象”。
至于其他的火警规范表述的消防联动,是具有联动控制的火警系统要具备的联动功能:除了《建规》8.4.1-13所列出各种两栋之外,还包括了切非、电梯等等。
     
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:59:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-15 10:03
3.4 消防控制室
火警规范条文说明
3.4.1 本条规定了设置消防控制室的理由与条件。

非常感谢你的回复!
     
发表于 2020-7-16 21:33:55 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-7-14 16:36
比如学校的宿舍楼,没有需要联动的设备,但是在上海是必须做火灾自动报警系统的,就做区域的呗。

 对宿舍楼:个人意見,凡任一层S>1500m2或总S>3000m2,且建筑结构防火按酒店标准,应上FAS,
上海的标准不知是什么?全上么?
     
发表于 2020-7-17 09:27:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-16 21:33
 对宿舍楼:个人意見,凡任一层S>1500m2或总S>3000m2,且建筑结构防火按酒店标准,应上FAS,
上海的标 ...

上海是消防局有个文,要求学生宿舍都要做感烟探测器
     
发表于 2020-7-17 09:55:02 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-7-17 09:27
上海是消防局有个文,要求学生宿舍都要做感烟探测器

谢谢您的回复!知道上海的规定了!
     
发表于 2020-7-17 09:55:17 | 显示全部楼层
上海这个要求好!
根据网上资料,学生宿舍火灾案例不少,但一直未纳入《建筑设计防火规范》应设置火警的范围。
     
发表于 2020-7-17 10:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-7-14 16:36
比如学校的宿舍楼,没有需要联动的设备,但是在上海是必须做火灾自动报警系统的,就做区域的呗。

请问下,上海学校的宿舍楼内,水专业设不设置消火栓?
     
发表于 2020-7-17 10:59:04 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-7-17 10:46
请问下,上海学校的宿舍楼内,水专业设不设置消火栓?

我做过的宿舍都设消火栓的
     
发表于 2020-7-17 11:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
是把消火栓按钮信号直接接入区域报警系统嘛?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则