账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20966|回复: 23

[求助] 有电动挡烟垂壁要不要上火灾报警

[复制链接]
     
发表于 2020-7-13 16:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/71301.png
一个3层的厂区宿舍,总面积3000平方,暖通专业在每层这个转弯处设置了一个活动挡烟垂壁,电气专业需要整栋楼做火灾报警吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-7-13 16:59:23 | 显示全部楼层
先按防火卷帘那样处置,在垂壁两边设置感烟探测器,联动其动作,当然,图审不同意再说
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-13 17:40:35 | 显示全部楼层
GB 51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准  P31  5.2.5及P113条文解释  对活动挡烟垂壁有要求 应该是需要上集中型火报吧...  但是  是全楼都上 还是区域部分上 如果在走廊 是不是可以只在走廊做火报啊   是还可以商量嘛? 同问 同问
     
发表于 2020-7-13 21:11:15 | 显示全部楼层
采用联动型区域报警系统,在挡烟垂壁两侧设探测器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-13 21:51:25 | 显示全部楼层
宿舍建筑,仅当S>3000m2,且建筑专业的耐火等级按酒店式公寓才全上FAS
     
发表于 2020-7-14 10:07:01 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-7-13 17:40
GB 51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准  P31  5.2.5及P113条文解释  对活动挡烟垂壁有要求 应该是需要上 ...

这种遇到过几次。有的图审认为局部做就可以,有的需要整个单体都要做。

所以,为了避免这样的麻烦。现在让设备专业,能做固定挡烟垂壁的做固定,不能做,就做那种自重下落的那种;排烟窗直接上手摇的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-14 10:18:02 | 显示全部楼层
你让他改成 固定挡烟垂壁不就行了   还弄这么复杂
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-15 14:33:41 | 显示全部楼层
做固定的啊,为了这么一点地方 成本直接上去了
     
发表于 2020-7-15 14:34:51 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2020-7-14 10:07
这种遇到过几次。有的图审认为局部做就可以,有的需要整个单体都要做。

所以,为了避免这样 ...

自重的也要接受火灾信号的
     
发表于 2020-7-16 10:07:05 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-7-15 14:34
自重的也要接受火灾信号的

70°防火阀熔断自行关闭的
     
发表于 2020-7-20 14:42:35 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2020-7-16 10:07
70°防火阀熔断自行关闭的

,是的,忘了还有70防火阀控制了
     
发表于 2021-7-29 16:08:46 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2020-7-14 10:18
你让他改成 固定挡烟垂壁不就行了   还弄这么复杂

嗯,你这头脑倒是不复杂,固定式的净高占两米,剩下不到两米的净高。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-29 17:25:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-13 21:11
采用联动型区域报警系统,在挡烟垂壁两侧设探测器。

都联动了还能叫区域报警系统吗
     
发表于 2021-7-29 17:40:17 | 显示全部楼层
个人认为:
一、如按建筑防火设计规范是不需要做火灾自动报警的。就可以不做。这是基本依据。
二、活动挡烟垂壁主要解决防烟分区问题,设活动挡烟垂壁是为建筑美观,无可厚非。主要是如何技术性的解决有走廊烟雾聚集的时候,挡烟垂壁能落下来做到防烟分区。因此,可在走廊挡烟垂壁两侧各设两个或以上烟感,作为区域联动性报警控器器的触发装置,启动挡烟垂壁的落下。
   
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-29 17:45:18 | 显示全部楼层
能够由建筑专业协调防排烟不做活动性挡烟垂壁为更好。事在人为,美与不美,设与不设很多时候不是死板的。
另外一种办法就是不设自动落下的挡烟垂壁,在值班室【如有】设集中控制的按钮,当发射火灾时,启动按钮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则