账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12137|回复: 11

[求助] 备用照明备用电源采用蓄电池时,其持续供电时间?

[复制链接]
发表于 2020-7-13 13:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
主电源仅为一路市电,仔细看了下,好像确实不能完全按照《19D702-7 》P95注释4实施,即蓄电池持续供电时间为15min。因为还结合P95注释6跟P93方案2
 楼主| 发表于 2020-7-13 13:07:52 | 显示全部楼层
还是按照民建13.8.6,类比避难疏散区域,取60min。图审建议30min
发表于 2020-7-13 14:22:58 | 显示全部楼层
应该按民建13.8.6
     
发表于 2020-7-13 14:55:25 | 显示全部楼层
你的意思是应该还有柴油发电机作为备用电源吧,《19D702-7 》P95注释4只是说蓄电池15min供电,作为柴油发电机还未启动时的过渡电源,因为要满足5s转换时间。备用电源灯具持续供电时间还是要按民建13.8.6来写,蓄电池可以特殊注明为柴发还未启动时过渡用。
发表于 2020-7-13 14:56:31 | 显示全部楼层
各消防设备用房,自从加了疏散照明,就不需要考虑转换时间了
 楼主| 发表于 2020-7-13 15:42:06 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-7-13 14:55
你的意思是应该还有柴油发电机作为备用电源吧,《19D702-7 》P95注释4只是说蓄电池15min供电,作为柴油发电 ...

没有备用电源,单独为照明设柴油发电机组不太可能,所以采取自带蓄电池
     
发表于 2020-7-14 09:12:15 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-7-13 15:42
没有备用电源,单独为照明设柴油发电机组不太可能,所以采取自带蓄电池

那蓄电池15min不够,要按民建13.8.6来
     
发表于 2020-7-14 10:30:35 | 显示全部楼层
主电源仅一路市电,通常消防是三级负荷,备用照明还按民规13.8.6考虑的大概只有消防设备房,设备电源都没有了还要180min备用照明有何用?
这个和三级消防负荷要不要双电源切换的问题类似。
 楼主| 发表于 2020-7-14 10:43:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-14 10:30
主电源仅一路市电,通常消防是三级负荷,备用照明还按民规13.8.6考虑的大概只有消防设备房,设备电源都没有 ...

补充一下:此备用照明实为  一小学教学楼主要通道照明。依《JGJ 310-2013》4.2.2,将其当备用照明处理
     
发表于 2021-8-16 19:32:22 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2020-7-14 10:43
补充一下:此备用照明实为  一小学教学楼主要通道照明。依《JGJ 310-2013》4.2.2,将其当备用照明处理

请问您后来是怎么解决的啊?我也有类似的问题。上面所有的人都不审题吗?都当成了消防备用照明了,消防备用照明是持续供电时间要求。但是非消防备用照明除了医疗规范有特殊要求外,没有任何地方有要求。只有切换时间的要求。比如养老照顾建筑,房间内就需要设备用照明,我就是找不到备用照明的持续供电时间要求。
     
发表于 2021-8-17 09:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2021-8-17 09:27 编辑

《JGJ 310-2013》4.2.2,是说主要通道照明用电为二级负荷,并不能完全等同为备用照明吧?同样根据此规范4.5章自备电源相关条文,EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min,有点咬文嚼字了...
     
发表于 2021-8-17 17:54:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-8-17 17:56 编辑
木白 发表于 2021-8-16 19:32
请问您后来是怎么解决的啊?我也有类似的问题。上面所有的人都不审题吗?都当成了消防备用照明了,消防备 ...

建议你看一下《建筑电气》文章讨论“[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨”,这个文章里面写的比较清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则