[求助] 请教 仓库内的开关器件设置的一些疑问

[复制链接]
     
发表于 2020-7-11 21:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师  建规建规上10.2.5的仓库 不允许开关和配电箱设置在内 1. 那请问应急照明的配电箱需要设置在防火分区内如何处理满足呢  2.电动窗的控制箱 以及应急照明集中电源算是规范中所指的开关和配电箱吗
这个部分我有些没能理解 希望有经验的老师能够分享下经验 十分感谢各位老师啦
     
 楼主| 发表于 2020-7-11 21:48:13 | 显示全部楼层
而且 这一条 很多人认为是特指丙类仓库 可是仍然有审图老师执行  大家平时做丁戊类仓库会执行嘛
     
发表于 2020-7-12 10:54:23 | 显示全部楼层
放在仓库外就是了
     
发表于 2020-7-12 10:59:29 | 显示全部楼层
配电箱置于值班室、设备机房,配电间、电气竖井也可
     
发表于 2020-7-12 11:02:39 | 显示全部楼层
仓库属非人员密集场所,多个相邻防火分区可设一个共用应急照明箱
     
发表于 2020-7-12 11:06:32 | 显示全部楼层
第二个问题是:凡配电箱、控制箱都应放在库外,这是原则
     
发表于 2020-7-12 11:30:40 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-7-11 21:48
而且 这一条 很多人认为是特指丙类仓库 可是仍然有审图老师执行  大家平时做丁戊类仓库会执行嘛

该条文特指丙类仓库。       丁戍类不必如此,例如钢材类仓库。
     
 楼主| 发表于 2020-7-12 13:37:10 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-12 11:30
该条文特指丙类仓库。       丁戍类不必如此,例如钢材类仓库。

嗯嗯 谢谢老师 我做的是戊类仓库 我有几个电动排烟窗的控制箱 放在仓库内了 。
本来想放在仓库外的 可是觉得放在仓库外可能实在是使用不方便 就放在仓库内了。
谢谢老师啦
     
发表于 2020-7-12 14:09:33 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-7-12 13:37
嗯嗯 谢谢老师 我做的是戊类仓库 我有几个电动排烟窗的控制箱 放在仓库内了 。
本来想放在仓库外的 可是 ...

不客气,相互学习,共同提高!
     
发表于 2020-7-12 14:10:59 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-7-12 13:37
嗯嗯 谢谢老师 我做的是戊类仓库 我有几个电动排烟窗的控制箱 放在仓库内了 。
本来想放在仓库外的 可是 ...

电动排烟窗:手动加自动为好