树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:19 简单,进线处,设置一个小配电间
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 09:20 树总,您是指可以按我上图的接法做吗,还是说应急照明要单独弄出来
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:25 可以按上面图纸方式,前提是设置个进线的配电间
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 09:28 有配电间,AMP箱和AMPE箱都可放配电间内。还想请问下,这样不违反规范吧,因为消防用电和非消防用电共用 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:31 不违反,消防电源专用,指从配电室或分配电室分开(建筑物的第一个配电室)
libocai 发表于 2020-7-8 10:27 这么小的幼儿园,消防负荷还有二级的?就走道照明和厨房用电设备是二级,消防负荷算三级了。 其实那么小的 ...
afengx 发表于 2020-7-8 10:33 为什么要设这么多ATS?