账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17015|回复: 14

新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

[复制链接]
发表于 2007-4-29 14:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>非原文,概括为</P>
<P>1、疏散照明是只由疏散诱导灯具构成,照度不低于0.5LX</P>
<P>2、消防值班室等火灾时要求继续工作的地方之照明属备用照明(包括疏散楼梯间消防电梯)</P>
<P>以上两种照明的切换时间要求不大于5s</P>
<P>疑问:1、疏散照明很难满足0.5lx的要求,而且防火规范对有些场所要求达到1LX,而且大家可以详细看规范,这里的最低值个人认为是点照度值,而不是平均照度,怎么实现?(通常是选取走廊的一部分灯具做为火灾时点亮的灯具)?</P>
<P>          2、既然楼梯间是备用照明,那么上面括号内的照明是属于备用照明还是疏散照明呢?(大家可以看图集,上面疏散照明就是直接从走廊上的应急灯具接线过去的,是不是认为这部分灯具是疏散照明灯具呢?)而备用照明要求不小于10%的照度,怎么处理0.5LX与10%?</P>
<P>          3、对于切换时间。如果采用柴油发电机,那么就必须设置EPS或灯具自带蓄电池来满足切换时间,而不能简单的从应急母线段接线了</P>
<P>最后,这本书价格真是高149元,带计算软件(不好用),印刷不错!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2007-4-29 15:03:04 编辑过」</div>
     
发表于 2007-4-29 17:27:17 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>说白了设计手册什么也不算,最多最多算是一本课外参考书而已。</P>
<P>工程师的首要依据还是GB。</P>
发表于 2007-4-29 18:27:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-4-29 20:02:06 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>应急照明,永远讨论不完的话题,呵呵</P>
     
发表于 2007-4-29 21:34:50 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>2楼的意见我比较赞同。[em4]</P>
<P>在疏散通道上,还要附加备用照明的,不能单纯的采用疏散照明。</P>
<P>备用照明的作用在于提供一个照明环境。疏散照明的作用在于指导疏散,不能替代备用照明做照明用。</P>
<P>这本书的参编或者主编单位是不是消防部门?在应急照明这方面,消防部门的理解和我们是不一样的,消防部门只接受自带蓄电池的应急照明,不知道他们的依据是不是和我们设计部门不一样。[em2]</P>
 楼主| 发表于 2007-4-30 10:45:10 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>主编是做电气的,都是老大级人物,但不是专业做照明的,顾问和编委里面有很厉害的人物。</P>
 楼主| 发表于 2007-4-30 10:48:15 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>其他内容都不错,有工程照片,比较直观</P>
     
发表于 2007-4-30 11:58:52 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>哪个是主编啊?</P>
<P>太贵了,买不起。大家介绍介绍,我听听就好了。</P>
     
发表于 2007-4-30 13:12:34 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>主   编:姚家袆</P>
<P>副主编:徐华     任元会</P>
     
发表于 2007-4-30 18:35:59 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<P>哦,徐华是清华设计院的。</P>
<P>任元会是电气照明的泰斗啊。</P>
<P>主编我就不知道了。不好意思,我是建筑电气出身的。姚大师可能是电力泰斗。</P>
发表于 2007-5-1 18:10:57 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

一直以来手册和规范都没说清楚过。。。。。。
     
发表于 2007-5-1 19:54:21 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-5-1 18:10:57</I>)的发言<BR>一直以来手册和规范都没说清楚过。。。。。。</DIV><BR><BR>你小伙最有意思了,呵呵
     
发表于 2007-5-3 16:53:15 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

关于应急照明的切换时间问题,规范上的说法到底是多少?
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:15:06 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-5-3 16:53:15</I>)的发言<BR>关于应急照明的切换时间问题,规范上的说法到底是多少?</DIV>
<P>对于地下建筑:</P>
<P>5.3.5.2 正常电源故障后应急照明投入的转换时间应符合下列要求。 </P>
<P>(1)疏散照明不应大于15s,商场营业厅等人员集中场所不应大于5s;</P>
<P>(2)安全照明不应大于0.5s;</P>
<P>(3)备用照明不应大于15s,的持续工作时间不应少于30min,与消防有关的房间其备用照明的持续时间不应少于120min。</P>
<P><BR>照明设计标准也没确切规定</P>
     
发表于 2007-5-9 22:51:26 | 显示全部楼层

回复:新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-5-9 14:15:06</I>)的发言<BR>
<P><BR>照明设计标准也没确切规定</P></DIV>
<P><BR>能有规范依据的,似乎也就这么多,针对的是地下建筑。会不会一些工矿规范有要求就不知道了。建筑物就这么多。</P>
<P>其余规范对应急照明的切换时间没有什么要求,只是对电源的切换做了一定要求。不知道消防部门还有没有相关的要求了。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则