账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6362|回复: 5

[问题探讨] 屋顶SPD等级的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-6-22 17:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 PAN_W77m5 于 2020-6-22 17:17 编辑

小弟我最近做的一个超高层办公楼,看了下屋顶的电气图纸发现配电箱里面设计的SPD等级居然是2级,但是我看规范和08D800-8图集里面要求的是1级SPD,这用2级能满足防雷要求吗? 微信截图_20200622165931.png 微信截图_20200622170102.png 微信截图_20200622170352.png

发表于 2020-6-22 17:14:41 | 显示全部楼层
雷规4.5.4第3条,二级
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 17:14:47 | 显示全部楼层
怎么编辑好的SPD和等级居然错位了
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 17:34:36 | 显示全部楼层

雷规确实规定是二级,那我可不可以这么理解,配电线路穿越LPZ0和LPZ1区的就需要加一级,反之就不需要,加二级SPD即可。
发表于 2020-6-23 08:41:55 | 显示全部楼层
PAN_W77m5 发表于 2020-6-22 17:34
雷规确实规定是二级,那我可不可以这么理解,配电线路穿越LPZ0和LPZ1区的就需要加一级,反之就不需要,加 ...

是穿越LPZ0和LPZ1区,但规范条文解释了,由于雷击电流已与防雷装置分流,且还需要与上级安装的SPD配合,所以才选二级
     
发表于 2020-6-23 08:54:57 | 显示全部楼层
毕竟SPD是防感应雷的,不是防直击雷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则