请问:可研、初设各阶段的发电机组的容量分别怎么计算?
     
发表于 2020-6-22 09:08:09 | 显示全部楼层
正常的可研阶段是估算的,一般按变压器容量的15%左右。如果是已经做完初设或施工图反推可研,按实际计算值来选。

初设阶段,那就更简单了,按你接入的负荷计算啊,大致的容量已经有了,应急、备用中选一个大的
     
发表于 2020-6-22 09:12:11 | 显示全部楼层
方案或初设阶段  取变压器容量的10~20%