[求助] 请教一下低压电器现在是不是没有“负荷开关”这个说法了?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-21 12:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据:1、《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB/T 14048.3-2017(1)该规范的术语定义部分未见“负荷开关”词条
(2)2.4节概要中,第1行第3列的隔离开关,从功能上看具有分断电流+隔离器的功能,和以前说的“负荷开关”的功能是一致的。

                               
登录/注册后可看大图


2、《建筑电气制图标准 GB/T50786-2012》



第4.1.2条的图形符号第78行,隔离开关的英文说明中“on-load isolating switch”,直译的话也是说可以带负载操作

                               
登录/注册后可看大图

是不是低压电器现在“隔离开关”的定义变了,低压电器现在的“隔离开关”取代了以前“负荷开关”的定义呢?

     
发表于 2020-6-21 14:58:49 | 显示全部楼层
是的。

以前的负荷开关现在叫隔离开关,以前的隔离开关现在叫隔离器
     
 楼主| 发表于 2020-6-21 15:53:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-21 14:58
是的。

以前的负荷开关现在叫隔离开关,以前的隔离开关现在叫隔离器

哦,感谢!我一直以为微断那么大的隔离开关不能带负荷操作呢,看来以前的理解有错误。
发表于 2020-6-22 08:30:38 | 显示全部楼层
我还是觉得原来的叫法好
     
发表于 2020-6-22 09:12:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-22 08:30
我还是觉得原来的叫法好

同感                        