账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10705|回复: 17

[问题探讨] 没有设火灾自动报警系统的宿舍,应急照明,可燃气体报警和消防风机如何控制呢?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-19 16:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,某电厂内新建一建筑面积为4800的宿舍楼,1楼内含厨房餐厅,按规范不设置火灾自动报警系统,但要设置应急照明和可燃气体报警,同时楼顶设置了一台消防风机。那么请问这些应急照明强制点亮、风机启动都只能是手动控制吗,在何处手动控制呢?可燃气体报警还有必要传输至消控室吗(电厂内有消控室)?
     
发表于 2020-6-19 16:24:08 | 显示全部楼层
根据GB50016-2014-8.4.1-13条强制性条文,本项目设有消防风机(估计是排烟风机),应设置火灾自动报警系统。
另外,根据GB50016-2014-5.1.1条及条文解释,宿舍不同于住宅建筑,防火要求按照一般公共建筑设置。如是酒店式公寓,应按照旅馆建筑来对待。
另外,厂区内有消控室,为何不利用呢?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-19 16:45:27 | 显示全部楼层
设了消防风机,凭啥不做FAS呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-19 16:57:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-19 16:45
设了消防风机,凭啥不做FAS呢?

甲方为了省成本
     
 楼主| 发表于 2020-6-19 17:02:37 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-6-19 16:24
根据GB50016-2014-8.4.1-13条强制性条文,本项目设有消防风机(估计是排烟风机),应设置火灾自动报警系统 ...

感谢,刚问了,确实是排烟风机,那么确实要做火灾自动报警了,我看8.4.1-13那条,需与火灾自动报警连锁动作的场所和部位,意思是只要风机房做自动报警,还是全楼都把烟感等做上?
     
发表于 2020-6-19 17:11:46 | 显示全部楼层
所以为撒不想办法吧风机去掉???
     
 楼主| 发表于 2020-6-19 17:21:40 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2020-6-19 17:11
所以为撒不想办法吧风机去掉???

刚问了暖通专业,说去不了,我也是醉了
     
发表于 2020-6-19 17:35:33 | 显示全部楼层
估计是内走道太长不满足自然排烟吧? 这么简单的事 中间开一个房子不就满足了?要不加很多系统的 。。火灾报警系统 防火门监控系统 消防设备电源监控系统 balabala..还有应急照明系统。。。做下来几十上百万。。
     
发表于 2020-6-19 17:39:42 | 显示全部楼层
我也遇见过这样的项目,用上面理由让建筑和设备专业改。。省了很多事。。 电气最命苦。。。
     
发表于 2020-6-19 17:50:36 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 17:02
感谢,刚问了,确实是排烟风机,那么确实要做火灾自动报警了,我看8.4.1-13那条,需与火灾自动报警连锁动 ...

按照某些大佬的言论。可以只做部分。即防排烟风机保护的那部分都做全了。其他的区域在疏散走道上做一些声光报警、广播、手报提醒大家疏散到建筑外就行了。
但是要我做的设计,肯定全上了,省得睡不着。哈哈。
     
发表于 2020-6-19 18:27:28 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-6-19 17:50
按照某些大佬的言论。可以只做部分。即防排烟风机保护的那部分都做全了。其他的区域在疏散走道上做一些声 ...

我一直很好奇的是局部设置探测器的这种做法,审图能不能过啊,有没有胆子打的试过,审图会不会提啊
     
发表于 2020-6-19 19:03:59 | 显示全部楼层
GB50016-2014第8.4.1条的条文说明中有句话:
本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。

似乎是说FAS要全楼设置的。
     
发表于 2020-6-19 19:09:25 | 显示全部楼层
有消防风机,园区有消防控制室,是我的话,肯定探测器全覆盖,什么局部不局部的
     
发表于 2020-6-19 19:18:57 | 显示全部楼层
报警系统可以只做排烟风机负责的防火分区,但是看楼主的项目,显然是每层一个防火分区,每层的走道都要排烟,那就得全覆盖。
     
发表于 2020-6-19 20:25:32 | 显示全部楼层
仅有排烟风机:如宿舍防火设计是按一般公共建筑,则FAS按风机所在部位设既可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则