请教各位,不同站布置是只要在不同房间就需加设,还是挨着的、距离较近的不同房间可以算是同一站布置而不加设隔离器
发表于 2020-6-19 10:47:30 | 显示全部楼层
挨着的、距离较近的不同房间可以算是同一站布置而不加设隔离器

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
cad2020 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-19 10:51:30 | 显示全部楼层
出了开关站就得加
     
发表于 2020-6-19 10:57:26 | 显示全部楼层
例如:住宅小区地下室大底盘,附设在高压配电室贴临的变电所不加,其他的变电所加

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
cad2020 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2020-6-19 11:00:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-19 10:57
例如:住宅小区地下室大底盘,附设在高压配电室贴临的变电所不加,其他的变电所加

我这边是只要不在一间房间,都加

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
cad2020 + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2020-6-19 13:55:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-19 11:00
我这边是只要不在一间房间,都加

维修時lokv供电侧掛警示标志
     
发表于 2020-6-19 14:00:10 | 显示全部楼层
见GB50053—2013第3、2、13、2及条文说明
     
发表于 2020-6-19 15:17:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-19 14:00
见GB50053—2013第3、2、13、2及条文说明

对啊,您说的这条就是本室不设,只要分室就设
     
发表于 2020-6-19 17:31:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-19 15:17
对啊,您说的这条就是本室不设,只要分室就设

条文说的是在本配电所内可不装
     
发表于 2020-6-20 09:49:51 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-19 17:31
条文说的是在本配电所内可不装

本屋内叫本配电所,出了屋子,就是另一个配电所了,所以出了房间,就要设
     
发表于 2020-6-20 13:54:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-20 09:49
本屋内叫本配电所,出了屋子,就是另一个配电所了,所以出了房间,就要设

您看一下条文说明就明白了
     
发表于 2020-6-21 14:57:08 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-20 13:54
您看一下条文说明就明白了

正是因为看过,所以才觉得是我理解的那个意思
     
发表于 2020-6-21 16:29:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-21 14:57
正是因为看过,所以才觉得是我理解的那个意思

高压与变电所有门连通
     
发表于 2020-6-22 10:12:08 | 显示全部楼层
同意2楼、4楼。