账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6022|回复: 8

[求助] TN-C-S重复接地,接地干线截面?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-17 17:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,如图 微信图片_20200617172557.png
     
发表于 2020-6-18 06:02:02 | 显示全部楼层
一40•4鍍鋅扁钢
     
发表于 2020-6-18 06:03:42 | 显示全部楼层
-40X4 鍍鋅扁钢
发表于 2020-6-18 08:51:43 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-18 06:03
-40X4 鍍鋅扁钢

这个有没有规范或图集要求
     
发表于 2020-6-18 09:41:36 | 显示全部楼层
GBT50065
8.3.1 作为总等电位联结的保护联结导体和按本规范第8.1.4条的规定接到总接地端子的保护联结导体,其截面积不应小于下列数值:
1 铜为6mm2。
2 镀铜钢为25mm2。
3 铝为16mm2。
4 钢为50mm2。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:56:12 | 显示全部楼层
配四
2.png 3.png
发表于 2020-6-18 10:29:23 | 显示全部楼层
可以按这个来
QQ图片20200618102851.png
     
发表于 2020-6-18 22:01:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-18 08:51
这个有没有规范或图集要求

见14D504-P122图(一)
     
发表于 2020-6-18 22:09:45 | 显示全部楼层
一40X4主要考虑有足够的机械强度、土壤的腐蚀、与接地网扁钢一致等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则