账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8910|回复: 8

[规范条文] 消防电源双回路均采用矿物绝缘电缆,桥架中还需要加隔板吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-16 17:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电源双回路均采用矿物绝缘电缆,防火线槽内敷设。按照规范来说消防电源的两路电源应加隔板分开,但是采用矿物绝缘电缆可以直接明敷,允许直接明敷,还需要中间加隔板吗,换句话说,都可以直接明敷了,还受这条规范约束吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-16 22:17:24 | 显示全部楼层
如果是一级负荷别这么作
     
发表于 2020-6-17 06:20:17 | 显示全部楼层
加隔板的目的是防火,既然是MI电缆,那就不需要加了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-17 06:23:27 | 显示全部楼层
JGJ232-2011末要求加
     
发表于 2020-6-17 06:25:12 | 显示全部楼层
09D101-1也末要求加
     
发表于 2020-6-17 06:29:27 | 显示全部楼层
是101-6,上面.写錯了
     
发表于 2020-6-17 06:38:50 | 显示全部楼层
见09D101-1-P5附注l
     
发表于 2020-6-17 06:42:11 | 显示全部楼层
应该是101一6上面又写錯了
     
发表于 2020-6-17 08:56:16 | 显示全部楼层
不需要防火线槽内敷设。或者改用阻燃耐火电缆,防火线槽敷设。不是特殊重要场所可以不用矿物绝缘电缆,贵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则