[求助] 麻烦了,水专业提的水泵功率是指

[复制链接]
     
发表于 2020-6-11 11:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是指配套电机功率还是指轴功率??水泵铭牌上的功率是指配套电机功率还是指轴功率??

按水给提的功率算的变压器 现在甲方说算的小了  还要除以0.7的系数 也就是他认为这个功率是轴功率 算变压器要按电机配套功率来算
     
发表于 2020-6-11 12:28:35 | 显示全部楼层
异步机额定功率指的是轴上输出的机械功率
     
发表于 2020-6-11 12:32:11 | 显示全部楼层
配套电机轴输出功率
     
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:39:35 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2020-6-11 12:32
配套电机轴输出功率

??到底是哪个
     
发表于 2020-6-11 13:31:39 | 显示全部楼层
先搞定水泵,再搞定配套电机,水才会委电。委托都是提的电机额定功率和电机型号。
发表于 2020-6-11 14:11:10 | 显示全部楼层
水专业提的都是指配套电机功率
发表于 2020-6-11 14:12:21 | 显示全部楼层
通过计算,得到轴功率,然后选择大一点的电机
     
发表于 2020-6-11 14:13:26 | 显示全部楼层
水专业不都是按照流量扬程,根据某个厂家样本选,样本上面不是有电机功率一栏吗?
     
发表于 2020-6-11 15:28:14 | 显示全部楼层
水专业提的都是指配套电机功率
     
发表于 2020-6-11 16:35:27 | 显示全部楼层

一般均指配套的电机功率
     
发表于 2020-6-11 16:39:22 | 显示全部楼层

您搞的项目如果是泵站,如水专业提供的水泵不配电机,则按水泵轴功率1.1倍套标准系列电机
     
发表于 2020-6-11 17:01:04 | 显示全部楼层
配套电机功率是个什么概念?铭牌上标明的是额定值和运行有关的技术数据,额定功率是额定运行状态输出机械功率,可以理解为输出轴功率
     
发表于 2020-6-11 17:33:29 | 显示全部楼层
默契晓黑 发表于 2020-6-11 17:01
配套电机功率是个什么概念?铭牌上标明的是额定值和运行有关的技术数据,额定功率是额定运行状态输出机械功 ...

配套功率是指与泵轴功率匹配的电动机功率
     
发表于 2020-6-12 08:48:38 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-11 17:33
配套功率是指与泵轴功率匹配的电动机功率

问了下水专业样本上与相应扬程和流量对应的电机功率是什么意思     厂家答复是电机的输出功率     如果配套电机功率是指与泵轴功率匹配的电动机功率   那就是电机的额定功率   电机就是按额定功率设计生产的   
     
发表于 2020-6-12 08:59:51 | 显示全部楼层
我好奇这多大的泵,配专用的变压器?如果变压器只带一,两个水泵,是不是要考虑启动时对变压器的影响?