账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7965|回复: 13

[问题探讨] 消防应急灯的强启线

[复制链接]
     
发表于 2020-6-11 11:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我对消防强启线的理解是非常亮的应急灯才需要这跟线,常亮的不需要这根线,我想问的是,为什么不做一个关闭市电的开关,这样就不用多拉一根线啊,如果有一个自动关闭市电的开关,那非常亮的应急灯也会点亮啊,那为什么会设置一根强启线,还有这个强启开关是自动的,还是手动的,强启后是用的应急电源,还是市电,或者是另外一个发电机发的电之类的第三根火线,还有就是这个强启是由什么控制的,是消防火报系统控制的吗?有没有大佬简单说下

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-11 11:41:00 | 显示全部楼层
现在按51309,没有强启线了
     
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:58:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-11 11:41
现在按51309,没有强启线了

没有了吗?智能疏散的都没有了?
     
发表于 2020-6-11 13:42:22 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2020-6-11 11:58
没有了吗?智能疏散的都没有了?

没有了,您看一下19D702-7-P13、14
     
 楼主| 发表于 2020-6-11 14:00:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-11 13:42
没有了,您看一下19D702-7-P13、14

可是普通的应急灯也还在用啊,集中控制的灯具都是在2.5米以下的,天花有人用普通的啊
     
发表于 2020-6-11 14:03:45 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2020-6-11 14:00
可是普通的应急灯也还在用啊,集中控制的灯具都是在2.5米以下的,天花有人用普通的啊

您先看看规范
     
发表于 2020-6-11 14:21:09 | 显示全部楼层
哈哈,严重与社会脱节的孩子~
     
发表于 2020-6-11 14:44:35 | 显示全部楼层
我理解是不是说没有了,而是合在通信线里面去了。有些样本里面,采用二总线,就两根线既是电源也是通信线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:56:50 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-6-11 14:21
哈哈,严重与社会脱节的孩子~

今年刚做啊,以前不是这个行业的
     
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:57:52 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-6-11 14:44
我理解是不是说没有了,而是合在通信线里面去了。有些样本里面,采用二总线,就两根线既是电源也是通信线。

好像是有这么个说法吧
     
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:48:15 | 显示全部楼层
现在智能的强启线有的灯具有,有的灯具没有,强启开关在电源箱上
     
发表于 2020-8-14 12:32:01 | 显示全部楼层
我碰到一个项目,车间顶棚上装的是220V自带电池的灯,并且要强启。其他区域是24V集中集控的灯。规范上是说8m以下用A型灯具。
     
发表于 2020-8-14 14:39:26 | 显示全部楼层
按照《消防应急照明与疏散指示系统设计标准》、《民用建筑电气设计标准》这根线已经不需要了
     
发表于 2020-8-15 21:21:43 | 显示全部楼层
不懂不要瞎说了。多看看规范和标准之后,再跟你们品牌的工程师学习一段时间再来表述吧。无知者必先学之而后表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则