账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10679|回复: 19

[求助] 变配电室屏蔽

[复制链接]
     
发表于 2020-5-28 17:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:变配电室内的屏蔽怎么做?
     
发表于 2020-5-28 19:44:49 | 显示全部楼层
你是指GB50352 第8.3.1这一条是吧,“5)变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。
     
发表于 2020-5-28 19:46:05 | 显示全部楼层
我表示不知道,顺便帮你顶下楼,等大神解答。
     
发表于 2020-5-28 19:56:39 | 显示全部楼层
1.利用楼板墙体内的钢筋网做屏蔽层
2.利用钢板做屏蔽层(5~10mm,不同的厚度会有不同的效果)
3.刷屏蔽涂料
发表于 2020-5-29 08:25:34 | 显示全部楼层
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)。《民用建筑设计通则》
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 09:27:47 | 显示全部楼层
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?
发表于 2020-5-29 09:32:31 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

相邻墙体刷一下就行了
     
发表于 2020-5-29 09:50:06 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

楼板利用楼板鋼筋,地面作钢筋网,並接地,墻面刷屏蔽涂料
     
发表于 2020-5-29 09:51:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

一般隔一个房间就可以不作屏蔽了省料省投资
     
发表于 2020-5-29 09:59:30 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

一般10/0、4KV变电所外4至5m,电磁环境的 工頻电㘯磁㘯強度就已降至一般环境背景值
     
发表于 2020-5-29 11:31:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 08:25
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)。《民用建筑设计 ...

树总能不能说一下是再哪一条啊,我没找到这个
     
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:36:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 08:25
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)。《民用建筑设计 ...

你好,请问《民用建筑设计通则》中具体是哪条是关于变配电室做屏蔽措施的?我看了一遍没有找到呢。谢谢
     
发表于 2020-6-2 10:03:01 | 显示全部楼层
变压器室、高压配电室、电容器室采取屏蔽、降噪等措施后能否与教室、居室直接上、下层及贴邻处设置?
     
发表于 2020-6-2 11:29:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-6-2 10:03
变压器室、高压配电室、电容器室采取屏蔽、降噪等措施后能否与教室、居室直接上、下层及贴邻处设置?

从电磁环境应该可以,但考虑噪声等其他因素及GB50352-2019不可
     
发表于 2020-6-2 11:31:55 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-2 09:36
你好,请问《民用建筑设计通则》中具体是哪条是关于变配电室做屏蔽措施的?我看了一遍没有找到呢。谢谢

8、3、1、5)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则