[求助] 接地系统地梁的基础埋深如何计算

[复制链接]
     
发表于 2020-5-27 17:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷规范指出 利用建筑物基础钢筋网做接地,埋深需要大于0.5m,钢结构做了一个地梁埋深距地面400-900的厂房,柱距是8.5m,请问这个地梁符合规范要求的0.5m吗?地梁的埋深是按照哪个位置计算的?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-5-28 06:12:49 | 显示全部楼层
以建筑.结构剖面图所标尺寸为准
     
发表于 2020-5-28 07:22:10 | 显示全部楼层
地梁的钢筋被挷扎成长方体,是一个整体,下部钢筋网距地埋深有〉0.5m部分有散流作用,符合规范要求