账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6428|回复: 7

[求助] 耐火电缆或矿物电缆的耐火温度如何选择

[复制链接]
     
发表于 2020-5-27 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前国内生
产的耐火或矿物电缆有:950℃、3h;950℃、1.5h ;830℃、3h ;750℃、3h;750℃、1.5h几种,请问这个温度如何选择,有什么选择依据

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-5-27 11:09:30 | 显示全部楼层
按如下原则:一。民用建筑火灾時,火焰的核心温度一般700~900C度,,二。消防设备的持续工作時间。       如消防泵选950C度,3h
     
 楼主| 发表于 2020-5-27 11:32:12 | 显示全部楼层
也就是说电缆耐火温度要选择950C了
发表于 2020-5-27 14:07:28 | 显示全部楼层
新修订的民规和即将出版的民用建筑电气防火规范,对此都明确要求了
QQ图片20200527113147.png
     
发表于 2020-5-27 14:52:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 14:07
新修订的民规和即将出版的民用建筑电气防火规范,对此都明确要求了

新修订的民规您手上有报批稿还是正式稿?能否发我一份?
     
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:44:52 | 显示全部楼层
这个修订的好
发表于 2020-5-27 15:54:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-27 14:52
新修订的民规您手上有报批稿还是正式稿?能否发我一份?

新修订的民规,我手上还是几年前的报批稿,最近的没有,你要吗?
     
发表于 2020-5-28 13:52:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 15:54
新修订的民规,我手上还是几年前的报批稿,最近的没有,你要吗?

私信您我的邮箱了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则