[求助] 室外电缆穿管埋地问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-25 15:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家:室外电缆穿管埋地,对导线截面有要求吗,现有一个回路功率不大,2盏照明灯(不到200w),设计采用YJV3×4电缆,可以用YJV3×2.5电缆吗?有规范要求吗?
发表于 2020-5-25 15:57:44 | 显示全部楼层
只要满足要求,最小截面可以2.5
     
发表于 2020-5-26 10:01:23 | 显示全部楼层
先要校验压降
再校验末端短路时保护电器的动作灵敏性
另有部分地区对室外照明电缆最小截面有要求