账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8671|回复: 14

[求助] 有带隔离功能的双电源切换开关吗

[复制链接]
     
发表于 2020-5-22 17:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有带隔离功能的双电源切换开关吗
     
发表于 2020-5-22 19:17:39 | 显示全部楼层
什么叫带隔离功能?
有带中间断点的,PC级本身也不是用断路器搭建的,您要是想问进线端是否带隔离,那应该是没有的
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 21:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
我想问的是PC级双电源切换开关前端还需要用隔离开关吗
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 21:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
我想问的是三段式PC级双电源切换开关前端还需要加隔离开关吗
     
发表于 2020-5-22 21:51:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-5-22 21:55 编辑
abu1216 发表于 2020-5-22 21:26
我想问的是PC级双电源切换开关前端还需要用隔离开关吗

看情况,有些需要断路器,有些需要隔离开关
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 22:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
我理解的也是,三段式的中间断点是不能作为隔离使用的,但是现在很多图纸写着带隔离功能的PC级双电源切换开关,前面取消了隔离开关
     
发表于 2020-5-23 10:17:30 | 显示全部楼层
我觉得原则上以厂家产品手册为准,如果厂家承诺了带隔离功能那就有,并且由厂家承担责任。
另外,有一次和审图专家沟通,专家认为尚需要考虑ATSE维修检修的情况,因此ATSE前还是应该设置隔离开关。
还有个题外话,我设计的项目中ATSE多用于风机、电梯、消防水泵之类的设备,风机、电梯通常选PC级63A的ATSE前面加隔离开关,然后发现个问题就是许多终端隔离开关的产品手册上标明的使用类别都是AC-22A,应该是不适用于风机、电梯类负载的;国产能达到AC-23A似乎都是HGL这类的。一个小水泵双切箱里装2只HGL,总觉得不大对……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-23 11:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
ATSE需要检修,这个也有道理
     
发表于 2020-5-24 14:04:09 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-22 22:02
我理解的也是,三段式的中间断点是不能作为隔离使用的,但是现在很多图纸写着带隔离功能的PC级双电源切换开 ...

“带隔离功能的PC级双电源切换开关,前面取消了隔离开关”这么写不太正确
带隔离功能的PC级ATS可以检修后面的设备,但是前面的隔离开关/断路器可以检修更换ATS
发表于 2020-5-25 09:00:52 | 显示全部楼层
没有带隔离功能的双电源切换开关
发表于 2020-5-25 09:01:29 | 显示全部楼层
有带中间零位的转换开关,那个不属于
发表于 2020-5-25 09:03:00 | 显示全部楼层
ATSE需要检修,这个也有道理
前面加隔离开关,这个隔离开关需不需要检修?
     
发表于 2020-5-25 11:09:33 | 显示全部楼层
PC级本身有隔离功能。一般从建筑物外引主备电源,ATSE前需加隔离开关
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:28:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 09:01
有带中间零位的转换开关,那个不属于

中间零电位达不到隔离的要求,那有没有厂家把这个零电位做到满足隔离的要求呢,树总?
x大x科的项目全部都用的这种带隔离功能的,然后把前面隔离开关取消了
发表于 2020-5-25 14:33:32 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-25 14:28
中间零电位达不到隔离的要求,那有没有厂家把这个零电位做到满足隔离的要求呢,树总?
x大x科的项目全部 ...

中间零位,起不到隔离电源的作用(依然不能检修)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则