[问题探讨] 室外机械停车库采用什么探测器

[复制链接]
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
一室外四层机械停车库采用火焰探测器还是其它探测器合适
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
为何不采用烟感
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
机械车库,采用火焰探测器,容易阻挡
     
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

烟感适用于室内场所吧
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 16:48
机械车库,采用火焰探测器,容易阻挡

是的  下面几层容易阻挡 可以在下面几层墙上补装
     
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
还是经验少了  类似的室外机械停车库到底采用什么探测器有点迷糊  规范也没有明确
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
室外?为何要用探测器?
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-5-22 16:55
烟感适用于室内场所吧

室外,四层?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层

对,有的,住建部南配楼就有一组
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-22 17:55
对,有的,住建部南配楼就有一组

因为什么原因上的自动报警?防火分区卷帘门?这个室外机械停车库 室外是指敞开么?
     
发表于 前天 14:07 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-23 10:00
因为什么原因上的自动报警?防火分区卷帘门?这个室外机械停车库 室外是指敞开么?

没有上FAS,这是室外机械装置,没有上FAS和任何灭火系统。

我见到的室外机械停车库,就是敞开的,现在疫情我进不去,无法拍照,网上找了一个照片
112.jpg
     
发表于 前天 19:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-24 14:07
没有上FAS,这是室外机械装置,没有上FAS和任何灭火系统。

我见到的室外机械停车库,就是敞开的,现在 ...

9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库、修车库;
    2 Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库;
    3 Ⅱ类高层汽车库、修车库;
    4 机械式汽车库;
    5 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。
对啊 既然不上FAS,这个讨论上烟感的类型 不知道是因为什么呢
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 昨天 08:29 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-24 19:11
9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库 ...

是否把他列为机械式车库了
     
 楼主| 发表于 昨天 08:46 | 显示全部楼层
是机械汽车库
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 昨天 09:09 | 显示全部楼层

建议就装烟感