账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4390|回复: 2

[求助] eps柜,蓄电池核容试验问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-22 10:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们安装了eps设备,这个eps的蓄电池必须要做核容试验吗?设计说明 和电气规范50303 里都没有写,设计说明里只有写应急供电时间,我们试过断掉市电,用蓄电池应急供电时间大大超出设计说明。那个这个核容实验是必须要做吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-5-22 11:09:24 | 显示全部楼层
既然规范没有规定,就不用做,过几年再做
     
发表于 2020-5-22 11:29:28 | 显示全部楼层
核对产品銘牌初装容量符合设计要求,断电核验初装容量备用時间应大于90min即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则