账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1526|回复: 14
收起左侧

[问题探讨] 配电箱、柜内如何设置防火隔板?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-21 17:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
有的设计电气设计图纸要求:同一个柜、箱中的消防电源的双路电源之间以及消防电源和非消防电源之间设置耐火极限不小于2h的防火隔板,这种做法的目的或可行性请同仁们来探讨下     这种隔板一般采取什么材质?是不是目前行业成熟的做法?
     
发表于 2020-5-21 22:34:54 | 显示全部楼层
用无机防火隔板,遇火不燃>3小时,火焰温度1000C不变形,有專业生产厂家
     
发表于 2020-5-22 05:28:32 | 显示全部楼层
防火隔板属消防产品,遇火应无烟、无毒、无异味,如玻鎂板(氧化鎂.玻璃纤维)
     
发表于 2020-5-22 05:38:46 | 显示全部楼层
防火隔板各项指标应符合GA161的规定,燃烧性能应达到GB8624规定的A1级(不燃性)标准 ,
     
发表于 2020-5-22 08:22:40 | 显示全部楼层
为何要设置防火隔板?
     
发表于 2020-5-22 09:41:02 | 显示全部楼层
其实就是两个箱,靠一起了。
     
发表于 2020-5-22 10:30:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-22 08:22
为何要设置防火隔板?

例如GCS配电装置中用防火隔版将消防与非消防分隔
     
发表于 2020-5-22 10:34:28 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-5-22 09:41
其实就是两个箱,靠一起了。

我以前看过一些图,同一箱中有消防与非消防,这時就要加防火隔板了
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 12:15:03 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-22 10:30
例如GCS配电装置中用防火隔版将消防与非消防分隔

主要没见过实际工程案例  没见过实物     同一配电柜、箱    出线回路间加防火隔板?类似桥架隔板那样吗?
     
发表于 2020-5-22 14:06:28 | 显示全部楼层
默契晓黑 发表于 2020-5-22 12:15
主要没见过实际工程案例  没见过实物     同一配电柜、箱    出线回路间加防火隔板?类似桥架隔板那样吗 ...

类似电缆桥架上的阻火分隔,您可去一家GCS厂家调研参观考察
     
发表于 2020-5-22 17:13:10 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-22 10:30
例如GCS配电装置中用防火隔版将消防与非消防分隔

是规范有要求么?是设计规范还是安装规范?
     
发表于 2020-5-27 13:15:59 | 显示全部楼层
这个好像是上海的防火规范,现在应该是没有这个要求了吧
     
发表于 2020-10-15 15:50:42 | 显示全部楼层
防火隔板什么材质,金属的吗
     
发表于 2020-10-16 15:42:08 | 显示全部楼层
GB51348-2019第13.7.8条
     
发表于 2020-10-17 21:39:07 | 显示全部楼层
消防单独配电箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛    

GMT+8, 2020-10-26 21:08 , Processed in 0.063665 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表