YJV 3*120+1*70,够不够?VV 3*120+1*70电缆也可以用吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-5-14 11:08:21 | 显示全部楼层
你所选电缆截面偏小
发表于 2020-5-14 11:09:20 | 显示全部楼层
另外,接这种变频设备,电缆选中心线截面等同相线截面的
     
发表于 2020-5-14 14:30:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-14 11:09
另外,接这种变频设备,电缆选中心线截面等同相线截面的

树总,变频设备,中心线截面和相线截面等同,可有规范依据,我去学习下
发表于 2020-5-14 15:14:26 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-5-14 14:30
树总,变频设备,中心线截面和相线截面等同,可有规范依据,我去学习下

配四中:电缆章节:当谐波电流大于15%时,中性线截面不应小于相线截面,例如:以气体放电灯回路、变频调速设备。。。。。。
     
发表于 2020-5-14 16:49:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-14 15:14
配四中:电缆章节:当谐波电流大于15%时,中性线截面不应小于相线截面,例如:以气体放电灯回路、变频调 ...

学习了,我还需要理解理解~
     
发表于 2020-5-15 10:05:09 | 显示全部楼层
YJV 3*120+1*70的意思不是三根相线+一根PE线吗?
     
发表于 2020-5-15 10:23:18 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-5-15 10:05
YJV 3*120+1*70的意思不是三根相线+一根PE线吗?

不是的,是专变至变频柜的PEN线,如樹总所说,因非线性电流大故应与相线同截面
     
发表于 2020-5-15 10:26:42 | 显示全部楼层
考虑低cos运行,我祘了一下电流建议用YJV-4x150
     
发表于 2020-5-16 13:42:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-15 10:23
不是的,是专变至变频柜的PEN线,如樹总所说,因非线性电流大故应与相线同截面

请教下,三相电流正常情况下不应该在N线上互相叠加,近似于0吗,为什么非线性的电流大需要N先与相线同截面?
     
发表于 2020-5-16 14:55:59 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-5-16 13:42
请教下,三相电流正常情况下不应该在N线上互相叠加,近似于0吗,为什么非线性的电流大需要N先与相线同截 ...

因为是非线性电流主要有三次谐波电流,其相位差不是120度叠加后使中性线电流增大
     
发表于 2020-5-16 15:24:05 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-16 14:55
因为是非线性电流主要有三次谐波电流,其相位差不是120度叠加后使中性线电流增大

忘记在那本书上看的了   三次谐波及其倍数次谐波呈零序特征,因此中性线上的三次谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和
     
发表于 2020-5-16 17:16:45 | 显示全部楼层
默契晓黑 发表于 2020-5-16 15:24
忘记在那本书上看的了   三次谐波及其倍数次谐波呈零序特征,因此中性线上的三次谐波电流是三相中三次谐 ...

您说得对,三㳄谐波具有零序特征,其效果相当于基波三相负载不平衝或单相接地等故障時出现零序电流
     
发表于 2020-5-17 20:12:47 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-16 17:16
您说得对,三㳄谐波具有零序特征,其效果相当于基波三相负载不平衝或单相接地等故障時出现零序电流

学到了,还有个疑问请教下,一般变频器都是要接入4根线吗(三相+PEN)?我知道变频器至电机不需要零线(三相+PE)。
     
发表于 2020-5-18 05:19:44 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-5-17 20:12
学到了,还有个疑问请教下,一般变频器都是要接入4根线吗(三相+PEN)?我知道变频器至电机不需要零线( ...

您所说的3十PE是指中频电源属于中频发电机或中频可控硅电源,对倍频器中频电源多数釆用4+PE结线