账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33471|回复: 30

[问题探讨] 一台排烟风机需要几个输入输出模块

[复制链接]
     
发表于 2020-5-11 16:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
实际工程中  一台排烟风机的风机控制箱处需要设置几个输入输出模块

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-5-11 16:54:39 | 显示全部楼层
一个输出信号,5个输入信号,然后根据厂家的模块型号选择
     
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:45:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-11 16:54
一个输出信号,5个输入信号,然后根据厂家的模块型号选择

能具体点吗
     
发表于 2020-5-11 19:49:46 | 显示全部楼层
一个输出模块联动启动风机,五个输入模块,手、自动状态反馈2个,过载反馈1个,启、停状态2个。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-11 20:02:39 | 显示全部楼层
一般输出模块带返回信号功能,因此输入模块用四个就可以了
     
 楼主| 发表于 2020-5-12 08:37:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 默契晓黑 于 2020-5-12 08:38 编辑
.P.atient 发表于 2020-5-11 19:49
一个输出模块联动启动风机,五个输入模块,手、自动状态反馈2个,过载反馈1个,启、停状态2个。

14X505-1 关于排烟风机控制箱处模块的画法是不是值得商榷

排烟风机

排烟风机
发表于 2020-5-12 08:49:20 | 显示全部楼层

具体到厂家的产品型号,如有的是单输入,有的单输出,有的是输入输出的,等等。只要满足有一个输出、5个输入就行了
发表于 2020-5-12 08:50:32 | 显示全部楼层
默契晓黑 发表于 2020-5-12 08:37
14X505-1 关于排烟风机控制箱处模块的画法是不是值得商榷

这个就是示意,具体还是看标准二次原理图
     
发表于 2020-5-12 14:01:12 | 显示全部楼层
默契晓黑 发表于 2020-5-12 08:37
14X505-1 关于排烟风机控制箱处模块的画法是不是值得商榷

目前我是参照16D风机二次原理图设置的。
     
发表于 2020-5-12 15:07:11 | 显示全部楼层
这是北大青鸟的产品手册画法,两个模块,你看看,
02.png
01.png
     
发表于 2020-5-12 16:03:50 | 显示全部楼层
正好在弄图纸。。
微信图片_20200512160233.png
微信图片_20200512160257.png
发表于 2020-5-12 16:03:51 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-5-12 15:07
这是北大青鸟的产品手册画法,两个模块,你看看,

两个反馈,按照标准图集是不够的
     
发表于 2020-5-13 09:01:05 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-5-12 16:03
正好在弄图纸。。

你这个像恒大的图纸
     
发表于 2020-5-13 10:21:23 | 显示全部楼层
stsaga 发表于 2020-5-13 09:01
你这个像恒大的图纸

不是恒大的。我们给很多院做私活,所以各个版式的电气图都有,这版是算描述的较清晰且较工整的。
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 12:25:28 | 显示全部楼层
按规范要求和国标图集做吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则