账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7483|回复: 9

[求助] 一个小区设两台发电机是否合适

[复制链接]
     
发表于 2020-4-29 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去年做的一个小区20万方项目,由于布局原因,地下室中心区域设不了配电房及发电机房,发电机最远半径300多米,小区分两期,我在一期做了发电机房及专变配电房(容量按一期建筑考虑,未预留二期)。现在做二期,我再做一个专变加发电机房。这样整个小区两个专变配电房及发电机房。不知道这方案会不会挨骂。各位大佬如何处理的,只做一个发电机房,加大线径?但是做一个发电机容量大,排风机上屋面也大,也影响立面。
     
发表于 2020-4-29 19:05:20 | 显示全部楼层
一般是方案阶段统一考虑,发电机房设在中央可以同时兼顾两个变电所的地方
     
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:03:07 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-4-29 19:05
一般是方案阶段统一考虑,发电机房设在中央可以同时兼顾两个变电所的地方

中央地面是广场,地下室柱子很平整,方案不想浪费这个地方,这也没法做烟管和排风井通上去。
     
发表于 2020-4-30 00:17:11 | 显示全部楼层
一期二期分开设,一般来说没有问问题
发表于 2020-4-30 08:34:54 | 显示全部楼层
楼主做的没有问题,做一台反而不好
     
发表于 2020-4-30 09:48:31 | 显示全部楼层
一般都是这么做的
     
发表于 2020-4-30 13:49:38 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-4-29 20:03
中央地面是广场,地下室柱子很平整,方案不想浪费这个地方,这也没法做烟管和排风井通上去。

设计就是这么灵活,你这方案不允许,设两台也是有原因的,甲方提了就说出理由完全没问题
     
发表于 2020-5-3 11:40:12 | 显示全部楼层
问题当然没有问题,就是两台发电机需要一个同期检测装置,因为并列时,初相位、电压、频率都有所不同。麻烦一点而已。
     
发表于 2020-12-2 20:42:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-30 08:34
楼主做的没有问题,做一台反而不好

不好是因为什么,有没有依据,刚好最近也碰到一个项目,专负只让做一台发电机供好几个地块,小地产公司都很节省
发表于 2020-12-3 08:19:53 | 显示全部楼层
欧建萍 发表于 2020-12-2 20:42
不好是因为什么,有没有依据,刚好最近也碰到一个项目,专负只让做一台发电机供好几个地块,小地产公司都 ...

供电距离远,压降大,保护灵敏度不够。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则