账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5645|回复: 1

[问题探讨] 智能化设备箱内的插座回路需要设置RCD吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-2-5 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 超大哥 于 2020-2-5 17:25 编辑

电井或电房内的智能化设备箱内设有插座,插座接交换机和监控、门禁电源等。按GB16895.21-2011第411.3.3条,额定电流不超过20A的普通插座需要采用RCD做附加保护。但规范里又说了以下两种特殊情况可以不装:“由熟练或受过培训的人员监管下使用的插座”、“接用特殊设备的特殊插座”。请问“熟练或受过培训的人”如何定义?什么算“特殊设备”?智能化设备箱内的插座回路需要设置RCD吗?
GB16895.21中的规定.png



     
发表于 2020-2-8 15:16:14 | 显示全部楼层
这个标准大概是半懂汉语的外国人翻译的,句子读不通。
琢磨意思是;下列两种情况下要有RCD作附加保护。横杠表示条款分开号。一般汉语两层意思连接,要么用序号分开,要么加“和”。加“和”以后,不再加序号。绝对不在“和”字后面加前款的备注。分段和换行是有章可循的。
“特殊设备”猜想是一些不适合安装RCD的电气设备。比如,UPS,变频器等等。
防电击前面,没有” 熟练受过培训人员。” 熟练的专职电工,电击死亡的要多少。
悲哀啊,一群不懂电,不懂汉语的在搞什么电气规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则