[问题探讨] 柴发机房和配电间必须要设消防备用照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-19 14:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据规范 GB51309-2018 3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
但我的柴油发电机不参与消防,并且柴发机房内无消防设备,配电间内也无消防负荷的话,这种情况还需要严格按照规范来设置吗?这种场所应该不符合发生火灾时仍需工作、值守的区域,个人认为没必要设置了,各位怎么想的?
发表于 2020-1-21 08:51:43 | 显示全部楼层
很少有柴油发电机不参与消防的
     
 楼主| 发表于 2020-1-21 15:49:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-21 08:51
很少有柴油发电机不参与消防的

目前数据中心行业里,柴发基本不参与消防,消防时会卸油