账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8186|回复: 8

[问题探讨] 仅从规范和技术上考虑,网线可以和有线电视电缆穿同一个塑料管中吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-15 22:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:个人家装修,面层厚度不够,想减少管子的交叉,仅从技术上考虑,网线可以和有线电视电缆穿同一个塑料管中吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-1-16 11:31:59 | 显示全部楼层
不行。规范有明确要求电视要用独立钢套管,担心被干扰
发表于 2020-1-17 11:58:59 | 显示全部楼层
可以,有线电视本身带有金属丝屏蔽层,自己家装修按理说现在基本上告别同轴了吧!现在大部分都是皮线光缆到光猫带WIFI,电信公司送的光猫,然后分出来一根网线到4K高清机顶盒然后HDMI到电视机啊。连我偏远的农村老家都是这样的了,居然现在还有用同轴的。电信的IPTV从来不卡。
发表于 2020-1-17 14:20:11 | 显示全部楼层
现在都是数字信号了,问题不大
     
发表于 2020-1-17 14:25:02 | 显示全部楼层
规范角度不允许,技术上来说除非你家附近有强干扰源,一般问题不大。
发表于 2020-1-19 08:32:46 | 显示全部楼层
dfeo38 发表于 2020-1-17 14:25
规范角度不允许,技术上来说除非你家附近有强干扰源,一般问题不大。

哪个规范,麻烦列一下
     
 楼主| 发表于 2020-1-19 19:19:08 | 显示全部楼层
在某办公室,还见到过220电源线和电话线穿同一根塑料管,穿过一个台阶下。规范是肯定不行,可是人家用了好多年。
     
 楼主| 发表于 2020-1-19 19:19:21 | 显示全部楼层
在某办公室,还见到过220电源线和电话线穿同一根塑料管,穿过一个台阶下。规范是肯定不行,可是人家用了好多年。
     
发表于 2020-2-4 11:35:34 | 显示全部楼层

GB50311-2016/7.5.8、JGJ242-2011/11.2.5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则