账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4905|回复: 1

[求助] 室外箱变距离工业建筑的间距要求

[复制链接]
     
发表于 2020-1-8 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了一下规范。。都是民用建筑和室外箱变的间距有要求。。没有看到工业建筑和室外箱变的间距要求。。
发表于 2020-1-8 10:36:46 | 显示全部楼层
这个目前好像没有规范规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则