[问题探讨] 断路器的瞬时电流整定值

[复制链接]
     
发表于 2020-1-7 17:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器有框架电流、额定电流In。比如一台断器路框架电流为200A,额定电流为100A,长延时脱扣器整定值Iset1=(0.4~1)In,如取0.4,则Iset1=40A,那么,瞬时整定值Iset3=n*In=10In=1000A(n如取10)还是Iset3=10*Iset1=400A呢?样本上是按前者,但网上一些文章多取后者。当Iset1=1*In时是一样的,不等于1时就有区别了。

     
发表于 2020-1-7 17:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-1-7 17:57 编辑

您这说的有点儿乱啊~~

框架值(壳架值)200A的,几乎没有,多数是250A,偶尔见到225A的

额定既然是100A了,那40A是啥,如果长延时整定到40A,您是想说电子脱扣器是100A么?

既然是40A,那壳架值就应该选100A或160A的,不需要选250A的

既然长延时是40A,那瞬时10In那就是400A,跟1000A没有任何关系

哪儿来的1In,没有的事儿

     
发表于 2020-1-7 18:04:27 | 显示全部楼层
在重新捋一下啊

您有一个设备,计算电流小于40A,暂定需要一个40A的断路器来保护

那么您需要选择一个壳架电流100A或160A的塑壳断路器,电子脱扣器可以是80A或100A的,长延时整定在40A,瞬时整定在10In=400A(假设断路器满足灵敏度要求,出线电缆满足热稳定要求)

完了。

挺简单的事情,不要搞那么复杂。

要是想各种压降、热稳定、短路电流、灵敏度的计算,那就稍微复杂一点儿,慢慢算呗~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:01:14 | 显示全部楼层
我认为In即为你所举例中的80A或100A,而长延时整定值为Iset1=40A,你所说的瞬时值为400A即为瞬时倍数乘以Iset1。我看的样本如ABB则是瞬时倍数乘以In。见下图.另外,19DX101-1中也是乘以In。
2020-01-08_075137.jpg
2020-01-08_074259.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:06:20 | 显示全部楼层
再补充一下,上图ABB厂家样本中,I3即瞬时值为瞬时倍数乘以I1即长延时整定值,但取得是最大值,也就是In,这与19DX101-1说法是一致的。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:08:12 | 显示全部楼层
如果我说得是对的,那么上面所举例中的瞬时值应为800A或1000A了。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:26:16 | 显示全部楼层
当然,取400A也有说法支持,如配四,见下图。所以我就搞不清楚怎么回事。
2020-01-08_075337.jpg
发表于 2020-1-8 08:49:40 | 显示全部楼层
框架电流为200A,长延时脱扣器整定值Iset1=(0.4~1)In,就应该是80A-200A整定
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:59:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:49
框架电流为200A,长延时脱扣器整定值Iset1=(0.4~1)In,就应该是80A-200A整定

首先我认为框架电流与In是两个不同值,In小于等于框架电流;其次,比如In-200A,整定在0.5In即Iset1=100A,如果取瞬时倍数为10,那么Iset3=2000A还是1000A呢?
发表于 2020-1-8 09:06:03 | 显示全部楼层
luotuoci 发表于 2020-1-8 08:59
首先我认为框架电流与In是两个不同值,In小于等于框架电流;其次,比如In-200A,整定在0.5In即Iset1=100A ...

框架电流与In是两个不同值,In整定时按0.4-1(框架电流)来整定,最大可以整定到框架电流。
如果你整定到100A,速断是1000A(当然,这个也可以整定调整)
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 09:12:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 09:06
框架电流与In是两个不同值,In整定时按0.4-1(框架电流)来整定,最大可以整定到框架电流。
如果你整定 ...

0.4-1整定出来的值应是长延时Iset1值,不是In值呀。In是在框架电流下选定的一个小于框架电流的标准值,选定In后再乘以0.4-1就得到Iset1
发表于 2020-1-8 09:16:38 | 显示全部楼层
luotuoci 发表于 2020-1-8 09:12
0.4-1整定出来的值应是长延时Iset1值,不是In值呀。In是在框架电流下选定的一个小于框架电流的标准值,选 ...

嗯,我想错了
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 09:21:11 | 显示全部楼层

互相学习。{:1_425:}
     
发表于 2020-1-8 09:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-1-8 09:23 编辑
luotuoci 发表于 2020-1-8 08:01
我认为In即为你所举例中的80A或100A,而长延时整定值为Iset1=40A,你所说的瞬时值为400A即为瞬时倍数乘以Is ...

您这个图片上不是写明了么,您选了一个不可调的10In产品(上图)和3In出产品(下图)

您截图这个样本,往后翻到2/8页,那上面还有很多热磁脱扣器呢

或者你去查2/10页的电子脱扣器

我2#3#楼说的是计算时该怎么整定,您说的是产品怎么调,两者稍有不同,但不矛盾


2020.01.08-1.JPG
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 09:30:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-1-8 09:22
您这个图片上不是写明了么,您选了一个不可调的10In产品(上图)和3In出产品(下图)

您截图这个样本 ...

瞬时倍数可不可调不关键呀,样本中瞬时值均是乘的In,不是Iset1,而配四中的配图乘得是Iset1,你上面的计算是按乘Iset1方式算的。