账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11861|回复: 22

[求助] 消防广播的范围

[复制链接]
     
发表于 2020-1-7 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,关于消防广播全楼广播的理解:
1、一个防火分区报警了,整个地下车库的所有防火分区都要进行广播吗?和地下车库相连的地上的单体住宅也要进行广播吗?
2、地上的两栋楼,中间有连廊连接,其中一个报警,是报警的楼全楼广播,还是两栋楼都要广播呢?
3、一个商场分了多个区域报警,其中一个报警了,是报警的这个区域主机所在的区域广播,还是整个楼都广播呢?面积很大的话,着火点很小,离的很远的其他区域也都广播这样合理吗?
     
发表于 2020-1-7 11:56:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2020-1-7 11:59 编辑

请看《火规》4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
规范说的很明白啊。是全楼。所以文中1和3,当然是全楼包含地上和地下;文中说的2,是两个楼,当然是哪个楼着火,哪个楼的广播。如果这两个楼是一个“楼”。一个报警体系,当然是全楼都广播。
     
发表于 2020-1-7 13:52:01 | 显示全部楼层
全楼广播,见50116的4.8.8条
发表于 2020-1-7 14:11:13 | 显示全部楼层
当年,丁总宣贯时特地说了:全楼的人都有知情权
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:47:57 | 显示全部楼层
谢谢各位。现在有这样一个问题:原来有个三层的商场,现在要把商场的一部分从功能上划分出来作为旁边医院的附属用房,其他部分还是属于商场,中间用墙隔开。这部分附属用房内的火灾情况要在旁边医院的消控室内能显示出来。(医院消控室的值班人员要知道附属用房的火灾情况)
1.现在考虑在附属用房增加一台区域报警主机来显示附属用房的火灾情况。这台区域主机是不是需要和原来商场的主机联网,还是说要和医院消控室的主机联网?如果与原来商场主机联网,怎么在医院的消防控制室显示附属用房火灾情况呢?如果与医院消控室的主机联网,那么怎么实现商场和附属楼全楼广播呢?
2.附属用房内的原有烟感、声光报警、手动报警按钮等均不改动,重新设置一套烟感、手动报警按钮、声光报警等,重新设置的这部分烟感直接连到医院的消控室报警主机上?不知道怎么设置才能实现全楼广播了?
发表于 2020-1-7 16:11:37 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-1-7 15:47
谢谢各位。现在有这样一个问题:原来有个三层的商场,现在要把商场的一部分从功能上划分出来作为旁边医院的 ...

这台区域机应该和医院的联网,这部分就是医院控制的部分,和商场没有关系
     
发表于 2020-1-7 16:19:07 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-1-7 15:47
谢谢各位。现在有这样一个问题:原来有个三层的商场,现在要把商场的一部分从功能上划分出来作为旁边医院的 ...

这个三层商场与医院有物理连通的地方么?

如果没有连通,那么这部分应急广播,本楼着火,要响,要报回医院;医院着火,本层可不响。

如果连通,那么这部分应急广播,本楼着火,要响,要报回医院;医院着火,本层要响。
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 16:31:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-7 16:11
这台区域机应该和医院的联网,这部分就是医院控制的部分,和商场没有关系

但是附属用房原来就是是商场的一部分啊,和商场整体上才是一个单体建筑,物理上是一体的,顶多附属用房是商场的一个防火分区吧我觉得
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 16:34:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-1-7 16:19
这个三层商场与医院有物理连通的地方么?

如果没有连通,那么这部分应急广播,本楼着火,要响,要报回 ...

这个三层商场和旁边的医院没有连通的地方,是物理上分开的,也没有连廊,中间有一条路隔开了。如果附属用房发生火灾报给医院,那么附属用房发生火灾是不是也需要整个商场全楼广播呢,毕竟附属用房是商场不可分割的一部。
发表于 2020-1-7 16:36:01 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-1-7 16:31
但是附属用房原来就是是商场的一部分啊,和商场整体上才是一个单体建筑,物理上是一体的,顶多附属用房是 ...

重要的是这部分是医院的消防控制室来管理(物业也是医院的),包括他的运营、维护、管理都是医院负责的
     
发表于 2020-1-7 16:55:48 | 显示全部楼层
建筑上加防火墙等措施,独立的出口,和原来商场完全脱开
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 16:56:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-7 16:36
重要的是这部分是医院的消防控制室来管理(物业也是医院的),包括他的运营、维护、管理都是医院负责的

那这样做是不是就违反了50116的4.8.8条?
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 17:00:45 | 显示全部楼层
sumlee 发表于 2020-1-7 16:55
建筑上加防火墙等措施,独立的出口,和原来商场完全脱开

即使加防火墙,做独立的出入口,是不是也得按和原来的商场是一个单体考虑呢?本来也是从商场里分出来的一部分。这一部分和商场的其他部分合起来才能算是全楼吧?要不然全楼广播的“全楼”就不是整个单体建筑了。
     
发表于 2020-1-7 17:49:51 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2020-1-7 16:34
这个三层商场和旁边的医院没有连通的地方,是物理上分开的,也没有连廊,中间有一条路隔开了。如果附属用 ...

需要,本楼有楼层着火,当然需要本楼消防广播。至于报给医院,只是因为属于医院管辖。
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 18:05:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-1-7 17:49
需要,本楼有楼层着火,当然需要本楼消防广播。至于报给医院,只是因为属于医院管辖。

那怎么实现即报给医院又能全楼广播呢?这个区域报警主机如果和医院总的报警主机联网,就不能实现整个商场全楼广播了吧?如果和商场的总的主机联网,那怎么报给医院的主机呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则