账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10104|回复: 5

[问题探讨] 住宅强弱电井大小

[复制链接]
     
发表于 2020-1-6 11:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在《民用建筑设计统一标准》替代了《民用建筑设计通则》,取消了原来通则上对强弱电井净宽度的要求,请问大家现在住宅的电井都是做的多大的?
     
发表于 2020-1-6 12:22:16 | 显示全部楼层
你要放下电表箱加检修门,宽度至少是1.4m(100墙垛+600电表箱+100墙垛(放不下开关)+500检修门+100墙垛),建议1.7m(100墙垛+600电表箱+300墙垛+600检修门+100墙垛)

如果电表箱可以在电井内,那就自己布一下吧
     
发表于 2020-1-6 12:36:29 | 显示全部楼层
长度自己布,深度我们供电局一般要求至少800
     
发表于 2020-1-6 12:55:58 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-1-6 12:36
长度自己布,深度我们供电局一般要求至少800

深度800是比较合适的,太浅了都不好布线
发表于 2020-1-6 14:09:44 | 显示全部楼层
根据建筑不同层数,其大小都不同
     
发表于 2020-1-7 09:09:23 | 显示全部楼层
电表箱若是地下集中放置,强电竖井会小很多,1.0~1.2m宽就够了,还可以和弱电合用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则