账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21601|回复: 12

[求助] 排烟窗的手动开启方式

[复制链接]
     
发表于 2020-1-4 10:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范里说手动指的是纯机械手动方式,有时候厂房上部做一排排烟窗,请问能实现手动机械开启吗?现实的产品我看都是一扇窗户有一个手动开启装置,那几十扇、上百扇窗户也每个都设置手动开启吗?谢谢,这可能是个通风专业问题,作为电气人员还是来这里请教一下同行,谢谢大家!
     
发表于 2020-1-4 14:34:28 | 显示全部楼层
手动指的是纯机械手动方式,也可以电动开启,电动开启并不一定是自动排烟,只要是自然排烟方式不是机械排烟,就不是必须要设计FAS
     
 楼主| 发表于 2020-1-4 15:30:41 | 显示全部楼层
sumlee 发表于 2020-1-4 14:34
手动指的是纯机械手动方式,也可以电动开启,电动开启并不一定是自动排烟,只要是自然排烟方式不是机械排烟 ...

嗯,谢谢,可是这个纯机械手动开启是必须要有的,窗户多了实现不了啊
发表于 2020-1-6 09:01:09 | 显示全部楼层
据我了解,现在纯手动的高窗,生产的不多,电动的多
发表于 2020-1-6 09:01:55 | 显示全部楼层
控制方式,可以单个,也可以一组控制
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:14:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 09:01
控制方式,可以单个,也可以一组控制

老师,您看看这个,也就是说很多高窗无法实现机械手动开启是吧
1798f36aa978dc260ecad7d38a09ca9.jpg
392127c64ce3c11be1ac437949d3e34.jpg
590486971e27e6549f998a563f86fc4.jpg
     
发表于 2021-8-9 11:29:00 | 显示全部楼层
超过3m 4m以上的 基本都得是电控的吧。不然纯手拉太不方便了,也不现实。另外一个问题就是这种电控的排烟窗是否需要FAS联动。
     
发表于 2021-8-9 11:32:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 09:01
据我了解,现在纯手动的高窗,生产的不多,电动的多

嗯,同意。
超过3m 4m以上的 基本都得是电控的吧。不然纯手拉太不方便了,也不现实。

另外一个问题就是这种电控的排烟窗是否需要FAS联动:自然排烟,但高处设有排烟窗。高位排烟窗也有类似熔断机构,断开即可自动开启窗户。
     
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:43:01 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2021-8-9 11:32
嗯,同意。
超过3m 4m以上的 基本都得是电控的吧。不然纯手拉太不方便了,也不现实。

是的,我倒是明白手动开启不现实,但规范就是这么说的,甲方问我咋实现,我就无话可说了!
     
发表于 2021-8-9 15:03:49 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2021-8-9 11:32
嗯,同意。
超过3m 4m以上的 基本都得是电控的吧。不然纯手拉太不方便了,也不现实。

我觉得这种情况需要让暖通专业来提资,如果他要求联动打开,就上fas;如果他说可以不用,仅用电控和温度释放,就不上。
     
发表于 2021-8-9 15:53:15 | 显示全部楼层
窗户手动开启有2中,一种手摇式,现在用的不多了。一种是电动按钮式。目的是火灾时,人员可以在方便的地方开启排烟窗。以上2种,均不需要消防联动。
往往丁戊类厂房,是不需要做火灾报警的,如果仅仅为了联动排烟窗做火灾报警,有杀鸡用牛刀浪费的嫌疑,因此各专业提资时,应明确此问题。
     
发表于 2021-8-11 16:45:10 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2021-8-9 15:53
窗户手动开启有2中,一种手摇式,现在用的不多了。一种是电动按钮式。目的是火灾时,人员可以在方便的地方 ...

那什么情况下高位电动排烟窗需要联动呢?!
有时候暖通专业也说不清,只管着火能开窗排烟就是。
其实高位排烟窗就是为了满足自然排烟,免去上机械排烟系统。既然这样那么规范里说的需要联动的设备(例如自动排烟窗),那样的话就没有需要联动的电动排烟窗了,机械排烟的话有专门的风道和风管。
而且电动和自动,一字之差。
或者在高位排烟窗附近做烟感。
     
发表于 2021-8-11 17:00:38 | 显示全部楼层
这个又属于编规范的老师自己瞎想出来的东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则