账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6503|回复: 5

[问题探讨] 气灭防护区内必须设置应急疏散照明?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-25 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个30平的电池室,没设计疏散指示,被提出来了。
理由是《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》
6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。

这次也算是学到了,之前根本没注意过。不过感觉应急照明还是应该按照新规来执行,新规中并没有此项规定,大家怎么看?
发表于 2019-12-26 08:30:43 | 显示全部楼层
气体灭火系统设计规范,本人还真没有这么看,不过既然有规定,还是按规定执行,毕竟准备气体灭火时,人员要快速撤离
     
发表于 2019-12-26 09:48:24 | 显示全部楼层
学习了,这本还真是没看过

     
发表于 2019-12-26 09:58:38 | 显示全部楼层
16年消防审查提过这条
     
发表于 2019-12-26 10:01:05 | 显示全部楼层
这个防护区应该是采用自动气体灭火系统,不就是说所有采用自动气体灭火系统都需要这样做了  
     
发表于 2019-12-26 10:53:40 | 显示全部楼层
灭火剂喷放前要确保无人,以免发生危险。为方便人员撤离,应设应急照明与疏散指示标志。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则