三段式电流保护,是指故障距离分段。速断一般是保护断路器出口短路故障。带时限速断一般是保护线路末端短路故障,所谓带时限绝不是动作时间长一些,而是接到过电流信号开始计时至规定时间开始动作。这是区分故障段区的手段,因为断路器出口短路,延时速断也得到过流信号,但是它会比速断慢一个时间动作,一般是0.5秒。这样区分了故障范围。线路末端短路,因为电流一定小于出口短路,所以速断因为故障电流达不到动作值,而不动作。带时限速断是可以动作的。过电流也就是,也就是长延时吧。电流继电器是同一个继电器,速断,时限速断电流它都经过,就是靠长延时确保它不动作。一般过电流只作用信号,而不作用脱扣。
上级动作电流为400A,这里应该是不具备时带限作用的,只是温度继电器动作所需要时间,反时限的。下级电流达到500A,作为下级断路器应该没有达到1200A动作电流,也谈不上延时0.2秒。哪上级400A是不是动作,想想就明白了。尽管它动作时间可能长一些,总归是要动作的。
需要区别动作时间和带时限的概念。动作时间20-200秒,是一种反时限特性,电流大,动作时间短。电流小,动作时间会长一些。绝不是带时限问题。电子脱扣可能做得到延时,但是断路器固有动作时间往往让0.1秒不那么自信了。 |
|