[讨论]隔离电器的装设地点

[复制链接]
     
发表于 2007-4-22 18:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>GB50052第6.0.10条规定如下 :“第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 ”</P>

<P>大家是如何设置这个隔离电器的?</P>
<P>1、直接设置在入户配电总箱内?</P>
<P>2、若配电总箱与室内进线点有距离,难道在进线点附近专门设置一个隔离电器箱之类的吗?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-4-26 00:28:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>有人看没人顶。</P>
<P>不会是这个问题太肤浅吧?</P>
<P>或者大家都在困惑?</P>
<P>都来谈谈吧。</P>
     
发表于 2007-4-26 12:46:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-4-22 18:14:08</I>)的发言<BR>
<P>GB50052第6.0.10条规定如下 :“第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。 ”</P>
<P>大家是如何设置这个隔离电器的?</P>
<P>1、直接设置在入户配电总箱内?</P>
<P>2、若配电总箱与室内进线点有距离,难道在进线点附近专门设置一个隔离电器箱之类的吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>前面刚有一个话题已谈到了这个问题。</P>
<P>大多数都是直接装于入户总箱内,但也有单设的,如从外部放射式配电的电梯配电箱,在首层可能就要设一个隔离箱。</P>
     
发表于 2007-4-26 12:48:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

楼主提及的这一条,很容易不被设计人所遵守。
     
发表于 2007-4-26 14:04:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>就第二条而言,应在进线处设隔离电器,也方便PEN线重复接地.</P>
     
 楼主| 发表于 2007-4-26 23:05:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>楼上几位的意思还是要在进线附近采取隔离措施了?</P>
<P>唉,做了一辈子了,结果还真的违规一辈子。</P>
发表于 2007-4-27 16:26:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>从外部放射式配电的电梯配电箱,在首层可能就要设一个隔离箱?</P>
<P>审图中心提出装在机房。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-4-27 18:27:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zyf6737</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 16:26:20</I>)的发言<BR>
<P>从外部放射式配电的电梯配电箱,在首层可能就要设一个隔离箱?</P>
<P>审图中心提出装在机房。</P></DIV>
<P><BR><BR>要是按照规范的字面理解是设在首层的。</P>
<P>可是这样的合理性应该是受到质疑的,不方便操作,对吧?</P>
     
发表于 2007-4-27 20:01:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 18:27:03</I>)的发言<BR>
<P>可是这样的合理性应该是受到质疑的,不方便操作,对吧?</P></DIV><BR>不便于操作?它只在维修或紧急情况下断开。<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-4-27 23:39:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>要是配电箱和这个配电箱的隔离电器分开设置,操作是不方便啊。</P>
<P>比如电梯配电箱,电梯外接电源入户线肯定要设隔离电器,你说设在哪,进线附近还是电梯机房配电箱?</P>
<P>我觉得应该设在配电箱里,可是从规范的字面理解,还真的要在入户附近设置哦!而且这条规范没有条文说明!</P>
<P>我倒是想看看,国内的设计师都怎么处理的。</P>
     
发表于 2007-4-28 12:18:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 23:39:03</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>按照规范本意,此种情况下隔离电器只好单设,且在首层入户处(而此时电梯配电箱在楼顶机房)。<BR>
     
发表于 2007-4-28 16:22:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

我设计时是设在进线附近的,比如首层或地下层的专用配电间内
     
 楼主| 发表于 2007-4-28 20:20:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>啊!你们都是这么做的?</P>
<P>某些情况还真的是隔离和配电箱分开设置?</P>
<P>还有谁,也是这么做的?进来顶。</P>
发表于 2007-4-29 09:03:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

<P>电梯隔离电器的安装位置在《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第3.3.3条规定:“每台电梯或自动扶梯</P>
<P>的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应</P>
<P>装设在电梯机房内便于操作和维修的地点。”因此,其隔离电器装于电梯机房是有根据的,但仅在机房装设,</P>
<P>又未满足楼主所引的规范的要求,而且在电梯的电源线需检修时确有不便,是否应在进线处再装一隔离电器?</P>
<P>请大家讨论!</P>
     
发表于 2007-4-29 11:23:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]隔离电器的装设地点

说点个人意见,个人认为隔离电器的安装点,应该在电源进线线路连接的第一个配电装置处装设(我不做民建,不太清楚电梯的问题是否特殊)。规范原文说得有些摸棱两可,设计人员比较难把握,在该规范的新版本意见征求稿中,该条被修改为“由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近所联接的配电装置的分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。”