账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11518|回复: 15

[求助] 消防电源监控电缆问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-18 11:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂家深化图纸:消防电源监控采用无极性两总线ZR-RVS-2*1.5mm2。
想问下有必要使用耐火型电缆吗?此项目其他消防设备配电均采用的耐火电缆。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:17:51 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
     
发表于 2019-12-18 12:10:46 | 显示全部楼层
审图老师要求:
消防电源监控、电气火灾监控,均配NH或WDZN线缆

我自己的想法:
这俩系统又不需要在火灾时坚持工作,根本没必要用NH或WDZN线缆,但是审图老师不认可。
发表于 2019-12-18 14:09:49 | 显示全部楼层
凡火灾初期的,可以采用阻燃,火灾需继续工作的,采用耐火
发表于 2019-12-18 14:10:32 | 显示全部楼层
消防电源监控,个人认为应该是初期
     
发表于 2019-12-18 15:19:59 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计规范》13.10.4应该是作废的条款吧?保护对象分级现在取消了。
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:57:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-18 14:10
消防电源监控,个人认为应该是初期

消防电源监控火灾时肯定持续工作,具体多久我就不清楚了
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:59:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-18 12:10
审图老师要求:
消防电源监控、电气火灾监控,均配NH或WDZN线缆

消防电源监控不在火灾时刻工作?他用的可是消防电源
     
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:01:36 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-12-18 15:19
《民用建筑电气设计规范》13.10.4应该是作废的条款吧?保护对象分级现在取消了。

那么说,消防采用耐火电缆也没有依据了现在
     
发表于 2019-12-18 17:27:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-18 12:10
审图老师要求:
消防电源监控、电气火灾监控,均配NH或WDZN线缆

消防电源监控系统在火灾时需要坚持工作,比如火灾发生1小时,消控室需要知道各消防电源点是否正常供电工作,,发生2小时后,是否还依然处于正常供电。在整个灭火过程中,随时知道消防电源工作状态。
发表于 2019-12-19 08:29:29 | 显示全部楼层
消防电源监控系统,在火灾进行时,发现没有电,还真不好处理(很多时候电缆烧断了),这个是平时巡查时发现有没有电的作用大一些
     
发表于 2019-12-19 09:03:48 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2019-12-18 17:27
消防电源监控系统在火灾时需要坚持工作,比如火灾发生1小时,消控室需要知道各消防电源点是否正常供电工 ...

没有必要,该运行的设备已经运行了,有状态反馈。

着火1小时了,消防设备即使没电了,你能咋样?去排查线路??
     
发表于 2019-12-19 09:05:14 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-12-18 15:59
消防电源监控不在火灾时刻工作?他用的可是消防电源

消防电源监控系统,监控的是平时的状态,为了保证消防是设备供电正常,在消防时没有必要监控,该运行的设备已经运行了,有状态反馈。没有运行的设备,只可能是平时管理不到位,如果是着火烧断了,你能咋样?去排查线路??
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-26 11:47:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-19 09:03
没有必要,该运行的设备已经运行了,有状态反馈。

着火1小时了,消防设备即使没电了,你能咋样?去排 ...

你这样解释,那消防电源监控系统都不必设置了。(火灾发生,不说1小时,就算一开始消防就没电,你又能干啥)
     
发表于 2019-12-26 14:50:00 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2019-12-26 11:47
你这样解释,那消防电源监控系统都不必设置了。(火灾发生,不说1小时,就算一开始消防就没电,你又能干 ...

消防设备由于平时不运行,物业检查不容易或者不到位,难以确定消防设备的电源是否完好,所以要消防设备监控系统,这是为了保证消防设备在消防时能够正常运行,消防电源监控系统正常运行的时间是非消防时间,我这么解释您能明白么?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则